Hallo allemaal,
Probeer OC32 in bedrijf te krijgen, rm-u u en te44 functioneren reeds.
In dinamo configuratie kan ik de poort selecteren, maar in OC32CONFIG niet.
Heb in dinamo config transparant mode aangevinkt.
Voeding en netwerk zijn aangevinkt, de groene led knippert.
Wat doe ik niet Goed?
Groet André
André,
Als je in OC32Config de poort niet kunt selecteren is die in gebruik of was die in gebruik toen je OC32Config opstartte. Sluit andere programma's en klik in OC32Config op "Refresh".
Overigens heb je DinamoConfig niet nodig om de RM-U in Transparant Mode te krijgen om je OC32's te configureren (wel om hem in Bootloader Transparant Mode te krijgen).
Transparant Mode kun je ook starten vanuit OC32Config. Als je de laatste OC32Config en de laatste RM-U firmware hebt is Transparant Mode niet meer nodig en kan configuratie normaal via de RM-U (Dinamo "Tunneling").
Mvg,
Leon
Leon,
Dank voor je reactie, de poort werd in beslag genomen door dinamo config. Heb met OC32CONFIG twee wissels geconfigureerd. De beide wissels reageren op de aanwezig testmogelijkheid. De vraag is eigenlijk hoe moeten de wissels kenbaar gemaakt worden? Is dat met de divicepin of een adres?
Met vriendelijke groet,.
André
In de instellingen per database onder algemeen-1 onder de knop "Speciaal digitaal systeem" wordt een configuratiebestand gevraagd, is dat dinamo.cfg? en waar kan ik dat dan vinden?
Zie bijlage.
Mvg, André

instellingen.png
Hallo André,
- OC32 handleiding paragraaf 11.1
- Hier
Mvg,
Leon
Dag Leon,
Heb 11.1 nogmaals gelezen, de groene alinea is toch alleen voor mijn situatie van toepassing?
Heb oc32kl.cfg ingevoegd onder de tab parallel63/OM32/...
Zie bijlage.
Nu moet er nog een dinamo.cfg ingevoegd worden?
Mvg, André

oc32klcfg.png
Uit de Koploper handleiding:
"Configuratie bestand" is een initialisatie die wordt uitgevoerd als je je digitale systeem activeert (spiegelei groen). Een dergelijke initialisatie is alleen nodig in bijzondere gevallen en bij gebruik van Virtuele Uitgangen. Zie de DINAMO documentatie voor details.
Hallo Leon,
Dank je wel, weer een mogelijk oorzaak uitgesloten.
Heb de beide wissels nog steeds niet aan de praat.
Weet eigenlijk niet meer wat nu nog verder te doen.(:redface:)
Misschien iemand een suggestie?
Mvg, André
Als ik het netwerk van de OC32 heb aangesloten op TM44 dan moet dat toch ook te zien zijn in Dinamoconfig?
Mvg, André

Dinamoconfig.jpg
Als je RM-U 1.30 en DinamoConfig 1.30 hebt wel.
Mvg,
Leon
Dag Leon,
Het probleem met de wissels is opgelost.
Ik heb het verhaal rond de nummering van dinamo en koploper uit ten treure gelezen, dacht ook dat ik het begreep en heb met die wetenschap de 2 wissels ingesteld met oc32config. het testen daarin ging ook goed. Trok daardoor de conclusie dat de devicepins correct waren ingesteld.
Doordat ik al een paar dagen niet verder kwam heb ik wat zitten experimenteren met ledjes, en ja hoor de led op uitgang 0 deed het niet op schakelaar 1 in koploper, maar de led op uitgang 1 wel. Conclusie: De devicepins moeten één nummer opschuiven, en het geheel werkt.
Bedankt voor je hulp.