Ik heb alle modules OC32/NG 4 stuks en TM44 9 stuks aangesloten d.m.v. een UTP kabel voor de netwerk verbindingen.
TM44's afsluitweerstand niet geactiveerd.
OC32/NG de laatste 2 bruggetjes gezet voor de afsluitweerstand.
Bij OC32 config (versie 3.0.1) krijg ik de foutmelding "GetVersion: No valid response, size 6"
Deze melding krijg ik ook als ik alleen een OC32/NG heb aangesloten.
Ik maak gebruik van een RM-C
Wie kan mij helpen dit op te lossen?
Groeten Ralph Schonenberg
Hallo Ralph,
heb je de adressen van de OC32 ingesteld?
Groet
Frans
Ralph, nog een vraag: zie je de OC32's wel in DinamoConfig als je de knop Status klikt?
Groet
Frans
Je maakt gebruik van een RM-C. Zet je in OC32Config dan wel tunneling aan?
Ralph,
Een vraag om ondersteuning, 3 reacties en vervolgens geen enkele response meer ....
Jammer.
Mvg,
Leon
Leon,
Ik heb contact gehad met Frans.
Het bleek dat ik de connector voor het netwerkverbinding op de verkeerde had geplugd.
Ik had deze aan de buitenkant zitten, terwijl het naast het groene blokje moest zitten.
Doordat het nu werkt ben ik helemaal vergeten om een terugkoppeling te geven.
Ben druk bezig om alle servo's aan te sluiten op de OC32.
Dit gaat goed.
Met vriendelijke groet
Ralph