Beste lezer(s),
Na aansluiting van een extra 6e TM44, geeft Dynamo config de melding bij de 2e TM44 "nof found".
De logica ontgaat me, aangezien deze 2e TM44 al jarenlang naar behoren werkt.
Ik heb de dipswitches nagelopen en deze staan correct.
Ook de kabels verwisseld, maar geen effect.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
MVG
Erwin
Hallo Erwin,
Op basis van deze summiere info kan ik ook geen logische conclusie trekken.
Een heel simpele vraag zou bijvoorbeeld zijn: als je "de 6e" TM44 verwijdert werkt "de 2e" dan weer?
Hoeveel TM44's heb je, wat zijn de adressen, gerekend vanaf 0 of 1, wat zit er nog meer in je systeem, RJ45 kabels of ook zelfgemaakte, welke firmware.
Mvg,
Leon
Dag Leon,
Dank voor de reactie.
De problemen zijn opgelost.... een kapotte kabel en een niet correct ingestelde dipswitch waren de oorzaak.
Groet,
Erwin
Mooi! (dat het is opgelost).
Veel plezier verder!
Mvg,
Leon