← OM32, OC32 and LichtOrgel · Home

Sink driver uitgebrand

Sink driver uitgebrand

Langsnuit · 2022-07-11 11:54 UTC

Ik heb een nieuwe OC32/NG. Er heeft nog geen spanning op gestaan.
Hiervan heb ik de standaard gestoken sink-drivers 0-7 en 8-15 verwijdend.
Op ADM 0-7 een ADM/MX kaartje gestoken.
Jumpers Jp1 en Jp2 zijn aanwezig daar ik de spanning van K1 voor de sturing wil gebruiken.

Na het inschakelen van de spanning (19V=) op de OC32/NG ging de sink-driver 16-23 in rook op. Sink-driver 24-32 heeft geen probleem.

Wat is mijn denkfout in bovenstaande geweest ?

Eric Peters

Re: Sink driver uitgebrand

mphoi32 · 2022-07-11 12:18 UTC

Was het wel een sink-driver? Het typenummer (TBD62083) is bijna gelijk aan die van een source-driver: TBD62783. Of...helaas in het verkeerde voetje gestoken?
Had je wat op de 10-polige aansluiting (K5B-bovenste stekker) aangesloten?

Re: Sink driver uitgebrand

lvperlo · 2022-07-11 12:25 UTC

Waarschijnlijk niets. Er zit een mogelijke productiefout in sommige OC32's tussen begin april en mei. Contact opnemen met je leverancier. Zij weten er van.

Mvg Leon

Re: Re: Sink driver uitgebrand

Langsnuit · 2022-07-11 16:55 UTC

Beste Leon,

Dank voor je antwoord. Dit verklaard veel.
Print is inderdaad in april 2022 getest.
Ik stond wel raar te kijken toen er opeens rook onder de behuizing vandaan zag komen.
Ik ga contact opnemen met Mathijs van N-spoorstore.
Nogmaals dank.
Groet, Eric