Aat Dinamica,
>
> Ik probeer virtuele Dinamo schakelaars te gebruiken in Koploper v6.5,
> maar krijg het niet voor mekaar.
> Ik doe vast iets verkeerd, aber wass ?
> Het leek mij het makkelijkste om mijn vraag weer te geven in een
> plaatje, zie bijlage.
>
Ok, om te beginnen zou ik wederom niet meteen starten met Koploper (tja,
waarom niet?) maar met DinamoUsers30 of CC.
Je kunt daar het configuratiebestand ook inlezen (2e tabblad onderaan)
en je virtuele uitgangen testen.
Dan weet je in ieder geval dat die confguratie klopt.
Let op dat je de Dinamo events 1, 2, 3 en 4 configureert. In Koploper en
DinamoUsers30 / CC wordt dat dus nummer 2, 3, 4 en 5
Nu het lastige stuk ;-)
Koploper nummert de RM-H virtuele uitgangen vanaf 1, dus in jou geval
zou je de nummers 2, 3, 4 en 5 moeten aanmaken. Er zit echter ook een
handige truc in. Als je veel virtuele uitgangen gebruikt klik je je de
RSI, maar gelukkig kun je ook RM-H virtuele uitgang 0 definieren.
Daarmee maak je in 1 klap de virtuele uitgangen 1 t/m 256 aan,
Dinamo-technisch dus de nummers 0..255 (ik weet dat Paul hier anders
over denkt, maar die virtuele uitgang 0 is mijn favoriete keuze). Dat is
in jouw plaatje al gebeurd (er staat RM-H uitgang 1 t/m 256), dus dat
kun je dan niet nog een keer doen en je kunt daar overheen niet ook nog
eens individuele nummers aanmaken, want dat zou dubbel op zijn.
Met vriendelijke groeten,
Leon
Original sent date : Thu Nov 20 20:03:04 CET 2008
Hoi Leon,
bedankt voor je razend snelle reactie (vannacht).
Je betoog is glashelder en eigenlijk precies zoals ik dacht dat het zat.
Ik had inderdaad 0 gebruikt om uitgang 1 t/m 256 aan te melden
(schakelaar 2-5 was maar een voorbeeld).
Daarna ben ik een beetje aan het klojo-en gegaan, omdat ik bij
Onderhouden speciale acties>Actie>Decoder wel kon kiezen voor RM-H
virtuele uitgang, maar hierachter bij Adres alleen maar een 0 kon
selecteren (waar ik 1-256 had verwacht).
N.a.v. je antwoord toch maar 4 aparte uitgangen aangemeld en jawel, die
kan ik nu wel kiezen bij Adres.....
Wat ik wil werkt zo dus wel, maar
of het invullen van 0 voor dit geval werkt niet
of ik begrijp het alsnog niet helemaal.
Groeten, Aat
Citeren Leon van Perlo <leon@vanperlo.net>:
> Aat Dinamica,
>>
>> Ik probeer virtuele Dinamo schakelaars te gebruiken in Koploper v6.5,
>> maar krijg het niet voor mekaar.
>> Ik doe vast iets verkeerd, aber wass ?
>> Het leek mij het makkelijkste om mijn vraag weer te geven in een
>> plaatje, zie bijlage.
>>
> Ok, om te beginnen zou ik wederom niet meteen starten met Koploper (tja,
> waarom niet?) maar met DinamoUsers30 of CC.
> Je kunt daar het configuratiebestand ook inlezen (2e tabblad onderaan)
> en je virtuele uitgangen testen.
> Dan weet je in ieder geval dat die confguratie klopt.
>
> Let op dat je de Dinamo events 1, 2, 3 en 4 configureert. In Koploper en
> DinamoUsers30 / CC wordt dat dus nummer 2, 3, 4 en 5
>
> Nu het lastige stuk ;-)
>
> Koploper nummert de RM-H virtuele uitgangen vanaf 1, dus in jou geval
> zou je de nummers 2, 3, 4 en 5 moeten aanmaken. Er zit echter ook een
> handige truc in. Als je veel virtuele uitgangen gebruikt klik je je de
> RSI, maar gelukkig kun je ook RM-H virtuele uitgang 0 definieren.
> Daarmee maak je in 1 klap de virtuele uitgangen 1 t/m 256 aan,
> Dinamo-technisch dus de nummers 0..255 (ik weet dat Paul hier anders
> over denkt, maar die virtuele uitgang 0 is mijn favoriete keuze). Dat is
> in jouw plaatje al gebeurd (er staat RM-H uitgang 1 t/m 256), dus dat
> kun je dan niet nog een keer doen en je kunt daar overheen niet ook nog
> eens individuele nummers aanmaken, want dat zou dubbel op zijn.
>
> Met vriendelijke groeten,
> Leon
>
>
Original sent date : Thu Nov 20 22:12:03 CET 2008
Hallo Aat,
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: dinamousers@yahoogroups.com
> mailto:dinamousers@yahoogroups.comNamens Aat Don
> Verzonden: donderdag 20 november 2008 20:03
> Aan: dinamousers@yahoogroups.com
> Onderwerp: Re: dinamousers Koploper en virtueel schakelen
>
>
> Hoi Leon,
>
> bedankt voor je razend snelle reactie (vannacht).
>
> Je betoog is glashelder en eigenlijk precies zoals ik dacht dat het zat.
>
> Ik had inderdaad 0 gebruikt om uitgang 1 t/m 256 aan te melden
> (schakelaar 2-5 was maar een voorbeeld).
> Daarna ben ik een beetje aan het klojo-en gegaan, omdat ik bij
> Onderhouden speciale acties>Actie>Decoder wel kon kiezen voor RM-H
> virtuele uitgang, maar hierachter bij Adres alleen maar een 0 kon
> selecteren (waar ik 1-256 had verwacht).
> N.a.v. je antwoord toch maar 4 aparte uitgangen aangemeld en jawel, die
> kan ik nu wel kiezen bij Adres.....
>
> Wat ik wil werkt zo dus wel, maar
> of het invullen van 0 voor dit geval werkt niet
> of ik begrijp het alsnog niet helemaal.
Jij begrijpt het helemaal; alleen die 'domme' programmeur van Koploper niet.
Ik zie dat het op dat punt niet werkt. Ik zal kijken of ik dit straks met de
nieuwe versie wel kan meenemen/herstellen.
Sorry voor het ongemak.
Met vriendelijke treinengroeten,
Paul Haagsma / PaHaSOFT
homepage: http://www.pahasoft.nl
Original sent date : Fri Nov 21 00:36:24 CET 2008
Ha Paul,
Het ongemak was leerzaam en dus nuttig !
Fantastisch dat je dit weer zo snel oppikt.
Zakelijk kom ik NOOIT 'domme' programmeurs tegen die zo reageren !!!
Zeker weten dat m'n Sint-rijmelarij (voor jou, Leon e.a.) op z'n plaats
was......
Gr. Aat
Original sent date : Fri Nov 21 15:47:31 CET 2008
Hallo Aat,
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Aat Don <Aat.Don@...> wrote:
>
> Ha Paul,
>
> Het ongemak was leerzaam en dus nuttig !
> Fantastisch dat je dit weer zo snel oppikt.
> Zakelijk kom ik NOOIT 'domme' programmeurs tegen die zo reageren !!!
En als je nu versie 6.5 met buildnummer 518 even download en
installeert kan je volgens mij nu ook kiezen voor 0 = alle bij de RM_H
en gaat dat bij de speciale acties ook goed.
Met vriendelijke treinengroeten,
Paul Haagsma.
Original sent date : Fri Nov 21 23:03:47 CET 2008
Natuurlijk werkt het Gigantje !
Hartstikke bedankt.
Groeten, Aat
Citeren Paul Haagsma <pmh@pahasoft.nl>:
> Hallo Aat,
>
> --- In dinamousers@yahoogroups.com, Aat Don <Aat.Don@...> wrote:
>>
>> Ha Paul,
>>
>> Het ongemak was leerzaam en dus nuttig !
>> Fantastisch dat je dit weer zo snel oppikt.
>> Zakelijk kom ik NOOIT 'domme' programmeurs tegen die zo reageren !!!
>
> En als je nu versie 6.5 met buildnummer 518 even download en
> installeert kan je volgens mij nu ook kiezen voor 0 = alle bij de RM_H
> en gaat dat bij de speciale acties ook goed.
>
> Met vriendelijke treinengroeten,
> Paul Haagsma.
>
>
>