Hallo Dinamousers,

Het volgende probleem heeft zich voor gedaan:

Modelbaan opgestart, enige tijd probleemloos gereden. Koploper niet
afgesloten. Na ongeveer een half uur waren alle blokken in koploper
bezet gemeld. Ook in de blokken waar zich niets bevond. Het
testprogramma in koploper gaf de eerste 64 bezetmelders actief aan.
De bezetmelders vanaf 65 t/m 128 functioneerde niet. Via Dinastat 3
test uitgevoerd. Alle TM-H's Oké.,
Met het programma Dinamouser 3.0 nogmaals bezetmeldingen getest.
Resultaat was hetzelfde als in koploper. Ook na het loskoppelen van
de connector op de TM-H was het resultaat hetzelfde. Uitgesloten is
dus een fout in de software en in de fysieke verbindingen met de TM-H.

TM-H gewisseld, probleem verholpen.

Ik zou nu echter graag willen weten waar deze storing aan kan hebben
gelegen? Is het gewoon pech dat een van de ic's defect is (zo ja
welke moet ik dan vervangen?) of zijn er eventueel andere zaken waar
ik rekening mee moet houden?

Groeten Walter Delmee