← Archief Yahoo! 2007 · Home

OM32 combi RS485 en TTL

OM32 combi RS485 en TTL

FransStaal · 2009-11-01 11:16 UTC

Original sent date : Mon May 14 01:24:37 CEST 2007
Leon, Dinamo-ers!

ik heb een OM32 gebouwd als RS485 met daaraan gekoppeld een OM32 op
TTL. Zoals op pagina 15 van de OM32 handleiding is beschreven heb ik op
beide prints de JP2 op de stand TTL geplaatst. Voor een compleet beeld,
beide prints hebben een CPU van het level 1.21 2007/0221. De print aan
de RS485 is rev03, de TTL print is rev00.

het RS485 signaal bied ik aan op pin 1 en 2 van K4 van de RS485 print,
de pinnen 4 van de beide K1 connectoren zijn doorgelust.

ik kan nu met Dinamousers3 de poorten op de 1e OM32 (die op RS485)
aansturen. de poorten op de 2e OM32 doen echter niets.

wie kan me helpen dit probleem op te lossen?

Groet
Frans

OM32 combi RS485 en TTL

lvperlo · 2009-11-01 11:17 UTC

Original sent date : Wed May 16 01:39:42 CEST 2007
Frans,
>
> Ik heb een OM32 gebouwd als RS485 met daaraan gekoppeld een OM32 op
> TTL. Zoals op pagina 15 van de OM32 handleiding is beschreven heb ik op
> beide prints de JP2 op de stand TTL geplaatst. Voor een compleet beeld,
> beide prints hebben een CPU van het level 1.21 2007/0221. De print aan
> de RS485 is rev03, de TTL print is rev00.
>
> het RS485 signaal bied ik aan op pin 1 en 2 van K4 van de RS485 print,
> de pinnen 4 van de beide K1 connectoren zijn doorgelust.
>
> ik kan nu met Dinamousers3 de poorten op de 1e OM32 (die op RS485)
> aansturen. de poorten op de 2e OM32 doen echter niets.
>
> wie kan me helpen dit probleem op te lossen?
>
Ik weet het niet. Als je gedaan hebt zoals je beschrijft moet het werken.
Wat ik nog kan bedenken is dat op Rev01 en Rev02 de mogelijkheid is resp
een draadbrug te plaatsen c.q. een extra jumper te zetten om de OM32 in
19k2 mode te forceren. Zonder draadbrug was het 'vroeger' zo dat de OM32
dan met SW4 in 9600 of 19k2 mode kon worden gezet. Tegenwoordig (met rel
1.21) is het zo dat hij met draadbrug/jumper in 19k2 mode staat en
zonder in auto-baud functioneert. Alleen is het zo dat Rev00 geen
jumper/draadbrug kent, dus in principe moet die automatisch in auto-baud
staan als je daar Release 1.21 op zet.

Mvg,
Leon

OM32 combi RS485 en TTL

FransStaal · 2009-11-01 11:17 UTC

Original sent date : Sun May 20 18:58:20 CEST 2007
Leon,

ik heb alles nogmaals gecontroleerd, maar kan niets vreemds in de
printen, de bekabeling of de instellingen vinden. Ik heb maar een
nieuwe OM32 gebouwd en daarmee dezelfde test gedaan, namelijk via
Dinamousers3 (versie 3.0) poort 57 laten knipperen met commando 10 en
parameter 8. Resultaat: precies hetzelfde, geen knipper te zien.

Alleen deze OM32 is ook RS485, dus niet via TTL aan een RS485'er
gekoppeld. Op poort 25 doet-ie 't wel. Verzet ik nu op beide OM's
dipswitch 1 zodat 1 wordt 2, en 2 wordt 1. Dan heb ik hetzelfde
effect, maar dan omgekeerd. Conclusie hier: de beide RS485 OM32's
werken goed.

OM32config gestart en dezelfde test gedaan met module 1 en module 2,
dus in beide gevallen op poort 25 en dan werken ze wel!

Toen de TTL OM32 weer aangesloten als OM32-2. de RS485 is nu dus OM32-
1. Geen geknipper. Verwissel ik de adressen, waarbij het RS485
signaal op OM32-2 binnenkomt en ik dan met TTL doorlus naar OM32-1,
dan heb ik op poort 25 geknipper en op poort 57 niet.

Mag ik heel voorzichtig concluderen dat er iets verkeerd gaat bij het
adresseren via Dinamousers3 of ben ik nou helemaal het spoor kwijt?
Zet me dan svp weer in de railz!

Wellicht ten overvloede, maar toch voor de duidelijkheid: ik hanteer
hier de Koplopernummering!

Groet
Frans
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Frans,
> >
> > Ik heb een OM32 gebouwd als RS485 met daaraan gekoppeld een OM32
op
> > TTL. Zoals op pagina 15 van de OM32 handleiding is beschreven heb
ik op
> > beide prints de JP2 op de stand TTL geplaatst. Voor een compleet
beeld,
> > beide prints hebben een CPU van het level 1.21 2007/0221. De
print aan
> > de RS485 is rev03, de TTL print is rev00.
> >
> > het RS485 signaal bied ik aan op pin 1 en 2 van K4 van de RS485
print,
> > de pinnen 4 van de beide K1 connectoren zijn doorgelust.
> >
> > ik kan nu met Dinamousers3 de poorten op de 1e OM32 (die op RS485)
> > aansturen. de poorten op de 2e OM32 doen echter niets.
> >
> > wie kan me helpen dit probleem op te lossen?
> >
> Ik weet het niet. Als je gedaan hebt zoals je beschrijft moet het
werken.
> Wat ik nog kan bedenken is dat op Rev01 en Rev02 de mogelijkheid is
resp
> een draadbrug te plaatsen c.q. een extra jumper te zetten om de
OM32 in
> 19k2 mode te forceren. Zonder draadbrug was het 'vroeger' zo dat de
OM32
> dan met SW4 in 9600 of 19k2 mode kon worden gezet. Tegenwoordig
(met rel
> 1.21) is het zo dat hij met draadbrug/jumper in 19k2 mode staat en
> zonder in auto-baud functioneert. Alleen is het zo dat Rev00 geen
> jumper/draadbrug kent, dus in principe moet die automatisch in auto-
baud
> staan als je daar Release 1.21 op zet.
>
> Mvg,
> Leon
>