Onlangs een RMH gebouwd en nu wil ik hem proberen.
Voeding van 5 volt aangesloten, pc aangesloten en dinastat3 opstarten
lees ik overal.
Dit geeft het volgende resultaat:
dinamo is on line
FAULT status active
versie 3.0
Remaining capacity : 110
Licence type: 1

FAULT status bevalt me niet, maar verder heb ik geen info, dus verder
gegaan met Dinamousers30
Na bediening van "poort open" gaat het groene lampje even flikkeren,
daarna het rode lampje branden. (continue, half sterk).
Als ik vanuit dinamousers30 een commando geef flikkert het rode
lampje éénmalig. Het rode lampje blijft maar branden.
Mijn vraag is nu:
Hoe moeten de lampjes branden, iki denk groen en niet rood.
Wat kan er dan fout zijn ??

Oh, ja ik geef toe, ik ben een beginneling mt dinamo, maar dat hadden
jullie alwel door.

Reinier.

RMH-opstarten.

lvperlo · 2009-11-01 11:17 UTC

Original sent date : Thu May 17 19:10:26 CEST 2007
Hallo Reinier,
>
> Onlangs een RMH gebouwd en nu wil ik hem proberen.
> Voeding van 5 volt aangesloten, pc aangesloten en dinastat3 opstarten
> lees ik overal.
> Dit geeft het volgende resultaat:
> dinamo is on line
> FAULT status active
> versie 3.0
> Remaining capacity : 110
> Licence type: 1
>
Gefeliciteerd, je lijkt geslaagd.
>
> FAULT status bevalt me niet, maar verder heb ik geen info, dus verder
> gegaan met Dinamousers30
>
Fault zegt alleen dat de RM-H in een toestand staat waarin alle treinen
gestopt zijn. Dat is al zo als de RM-H 2 sec of langer geen datagram
heeft ontvangen (na oiit, na het aanzetten wel iets te hebben
ontvangen). Kortom: Start je DinaStat 2x achter elkaar, dan zul je de
eerste keer (na aanzetten van de RM-H) waarschijnlij geen Fault zien, de
tweede keer wel, "nornaal' gedrag.
>
> Na bediening van "poort open" gaat het groene lampje even flikkeren,
> daarna het rode lampje branden. (continue, half sterk).
> Als ik vanuit dinamousers30 een commando geef flikkert het rode
> lampje éénmalig. Het rode lampje blijft maar branden.
> Mijn vraag is nu:
> Hoe moeten de lampjes branden, iki denk groen en niet rood.
>
Zo logisch is Dinamo niet hoor. Kijk even naar het document "Dinamo
LED's" op de DinamoUser group. Daar staat uitgelegd wat ze betekenen.
Weliswaar iets verouderd en voor de RM51/TM51, maar bij de -H versie is
het nauwelijks anders.
>
> Wat kan er dan fout zijn ??
>
Waarschijnlijk niets.

Mvg,
Leon

RMH-opstarten.

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:17 UTC

Original sent date : Fri May 18 15:03:13 CEST 2007
--- In dinamousers@yahoogroups.com, "reiniervanoldenbeek"
<reiniervanoldenbeek@...> wrote:
>
> Leon bedankt voor je reactie.
>
> Het werkt inderdaad allemaal tot nu toe tenminste.
> Ik kan zelfs een wissel omzetten mbv dinmousers30.
> Ging eerst niet, maar ergens gelezen dat dipswitches 2 en 3 op off
> gezet moesten worden en toen deed de wissel het zomaar ineens.
> Vraag:Kan ik nu koploper aansluiten en alleen die wissel bedienen ?
> Koploper zegt dat er geen communicatie mogelijk is met DInamo. Is dit
> dus te kort door de bochten moeten daarvoor eerst nog andere prints
> aangesloten worden (TMH's) ??
>
> Reinier.

>Had nog wat tijd over en heb nog es even op de site rondgesnuffeld.
Heb een versie van koploper 6.35 geinstalleerd en nu functioneert zelfs
koploper. Ik kan de wissel in de baan omzetten.
Ach zo zie je maar'als je maat tijd hebt dan vind je wel wat.
Bedankt.

Reinier

RMH-opstarten.

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:17 UTC

Original sent date : Fri May 18 13:30:57 CEST 2007
Leon bedankt voor je reactie.

Het werkt inderdaad allemaal tot nu toe tenminste.
Ik kan zelfs een wissel omzetten mbv dinmousers30.
Ging eerst niet, maar ergens gelezen dat dipswitches 2 en 3 op off
gezet moesten worden en toen deed de wissel het zomaar ineens.
Vraag:Kan ik nu koploper aansluiten en alleen die wissel bedienen ?
Koploper zegt dat er geen communicatie mogelijk is met DInamo. Is dit
dus te kort door de bochten moeten daarvoor eerst nog andere prints
aangesloten worden (TMH's) ??

Reinier.