← Archief yahoo! 2009 · Home

Testbaantje - detectie problemen

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Fri Feb 06 14:18:39 CET 2009
Beste Dinamogebruikers,

Ben nog steeds bezig met het testbaantje te laten rijden. Heb alles
aangesloten en controleer de detecties met dinamousers3.

Als ik zonder te rijden de trein doorschuif van sectie naar sectie
wordt alles gedetecteerd. (ik heb 4 blokken, 2 detecties per blok)
Dus eerst van 1 naar 9 en dan 2 naar 10 en 3 naar 11 en 4 naar 12. Dit
lijkt allemaal goed.

Maar als ik de trein nu van blok naar blok laat rijden dan volgt dit
niet correct op. dan blijken ineens detecties gedetecteerd te worden
waar de trein niet rijdt.

Ik kwam hierachter nadat ik in koploper een testbaantje had gemaakt en
ik ineens zag dat bepaalde blokken spontaan in detectiemode gingen en
dat af en toe mijn trein op hol sloeg en niet meer door koploper werdt
bestuurd. Hij bleef maar rondjes rijden. Terwijl koploper dacht dat de
trein in bijvoorbeeld blok3 stond.

Hierdoor ben ik het forum verder gaan afstruinen naar antwoorden en nu
las ik dat er ook software matig e.a. ingesteld kan worden via
Dinamoconfig 1.0, echter deze geeft alleen maar weer dat het systeem
active is, flags is fault en de rest niet. Tevens worden de 6 tm-h's
niet gedetecteerd. Terwijl als ik met dinastat3 dit controleer, alle
tm-h's wel worden gedetecteerd.

De reden dat ik dinamoconfig wilde gebruiken is dat is de master/slave
instelling o.a ook software matig in wilde stellen.

Ik hoop dat jullie mijn probleem begrijpen en dat ik het einde een
beetje zoek ben....

Ik weet namelijk niet meer wat ik kan doormeten / testen... Alle
kabels heb ik al meerdere keren doorgemeten... en zijn allemaal goed.

Hopelijk weet iemand nog iets wat ik kan testen / nakijken.

Alvast bedankt,

Cees

Testbaantje - detectie problemen

FransStaal · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Fri Feb 06 17:27:12 CET 2009
javax.mail.internet.MimeMultipart@94948a

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Fri Feb 06 20:17:19 CET 2009
Beste Frans,

Ik heb de backup geupload naar de files directory. Daar ik niet een
aparte directory voor dit soort dingen vond heb ik hem direct in de
"root" gezet.

Enige wat ik vreemd blijf vinden is dat als ik met dinamousers3 de loc
doorschuif naar een volgende sectie er correct wordt gedetecteerd.
Maar als ik hem van blok naar blok laat lopen er soms mis detecties
zijn. En dit zie ik ook weer in Koploper...

Groeten,

Cees

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Hallo Cees,
>
>
>
> Ik denk dat je het vooralsnog niet moet gaan zoeken in softwarematige
> instellingen op de printen. De default instellingen voldoen in principe
> tenzij je hele gevallen hebt.
>
>
>
> Als alles er in Dinamousers goed uitziet, dan is voor mij de eerste
logische
> stap om alles in Koploper nogmaals goed te controleren. Het lijkt er
op het
> eerste gezicht op dat de bezetmelders niet juist bij de blokken zijn
> vastgelegd. Je mag ook een back-up van je database uploaden, dan kijk ik
> even met je mee.
>
>
>
> Groet
>
> Frans

Testbaantje - detectie problemen

FransStaal · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Fri Feb 06 20:39:24 CET 2009
javax.mail.internet.MimeMultipart@a3bcc1

Testbaantje - detectie problemen

lvperlo · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Fri Feb 06 22:36:44 CET 2009
Hallo Cees,

Zoals Frans al schreef
>
> Ik denk dat je het vooralsnog niet moet gaan zoeken in softwarematige
> instellingen op de printen. De default instellingen voldoen in
> principe tenzij je hele gevallen hebt.
>
In de DinamoConfig handleiding staat dat alleen in uitzonderlijke
gevallen het zinvol is om de Master/Slave instelling aan te passen. Met
uitzonderlijke gevallen worden dan ook echt uitzonderlijke gevallen
bedoeld, zoals Railz Miniworld, waar met 5 Koploper/Dinamo systemen in
een netwerk wordt gewerkt. Voor de andere 99,9% van de gebruikers is dit
dus echt niet van toepassing.
>
> Als alles er in Dinamousers goed uitziet, dan is voor mij de eerste
> logische stap om alles in Koploper nogmaals goed te controleren. Het
> lijkt er op het eerste gezicht op dat de bezetmelders niet juist bij
> de blokken zijn vastgelegd. Je mag ook een back-up van je database
> uploaden, dan kijk ik even met je mee.
>
Ik zie dat Frans inmiddels ook iets heeft upgeload. Ik duik daar dus nu
even niet in.
> ...
>
> Hierdoor ben ik het forum verder gaan afstruinen naar antwoorden en nu
> las ik dat er ook software matig e.a. ingesteld kan worden via
> Dinamoconfig 1.0, echter deze geeft alleen maar weer dat het systeem
> active is, flags is fault en de rest niet. Tevens worden de 6 tm-h's
> niet gedetecteerd. Terwijl als ik met dinastat3 dit controleer, alle
> tm-h's wel worden gedetecteerd.
>
Als je niet met RM-U 1.00 werkt zal het type TMxx niet getoond worden,
maar wel welke TM-H prints actief zijn. Zaak is wel dat je wacht met
opvragen van de status totdat het gele LEDje op de RM-U brandt (en niet
meer knippert), anders is de RM-U nog aan het detecteren.
Als jij geen TM-H's ziet in DinamoConfig 1.0 zie ik graag even een
screenshot van het statuswindow. Ik heb niet alle mogelijke combinaties
kunnen testen. Ik acht de kans klein, maar wellicht zit er nog een fout in.
> Ik heb de backup geupload naar de files directory. Daar ik niet een
> aparte directory voor dit soort dingen vond heb ik hem direct in de
> "root" gezet.

Hij staat inmiddels in /files/Gebruikersinfo/Koploper databases/
Als hij verouderd is graag zelf even verwijderen

Mvg,
Leon

Testbaantje - detectie problemen

Paul Haagsma <pmh@pahasoft.nl> · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Fri Feb 06 23:11:16 CET 2009
Hallo Frans/Cees,

@Frans,
Wat jij hier aangeeft als oplossing is zeker niet de oplossing. Sterker nog:
ik zou het niet meer adviseren om deze manier te gebruiken. Die zit er nog
steeds in vanwege comptabiliteit naar 'oudere' (en dan wel kraak oude)
versies. De punten waar in blok zijn gekoppeld aan bezetmeldpunten en dat is
nu ook de nettere manier. Trouwens het baanoverzicht is op dit punt echt
alleen een grafische weergave en meer niet. De basis voor het rijden ligt in
onderhouden blokken!
Ik weet niet of dat ook al was in de database van Cees (die kan ik niet meer
downloaden).

@Cees
Het probleem kan ik ook niet verklaren. Wel zie ik dingen die jij gewoon
teveel doet. In onderhouden blokken heb jij een paar keer een deadlock
situatie opgegeven. Kijk even in onderhouden blokken en dan de
eigenschappen van blok 3. Als je rijdt naar blok 4 heb jij als deadlock
opgegeven: alles vrij blok 4. Koploper zal uberhaupt nooit rijden naar blok
4 als deze niet vrij is. Deadlock allemaal verwijderen en pas gebruiken als
er echte deadlocks ontstaan. Misschien even een keer de helpknop vaker
gebruiken om te kijken wat opties zijn?
Als ik jouw bijdrage lees die ik heb laten staan, dan denk ik toch ergens
richting aansluitingen of Dinamo systeem. Het probleem is ook zichtbaar
zonder Koploper te gebruiken dus ligt de oorzaak niet hier.
Bij het baantje wat je nu hebt getekend realiseer jij je natuurlijk wel dat
je handmatig de wissels in de juiste stand moet zetten?

Met vriendelijke treinengroeten,

Paul Haagsma / PaHaSOFT
homepage: http://www.pahasoft.nl
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: dinamousers@yahoogroups.com
mailto:dinamousers@yahoogroups.comNamens Frans Staal
Verzonden: vrijdag 6 februari 2009 20:39
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: RE: dinamousers Re: Testbaantje - detectie problemen

Hallo Cees,

Ik heb toegevoegd : vastleggen "waar in blok". Als je in baanontwerp zit
is dit het 8e symbool van rechts in de menubalk. Hier moet je per blok
vertellen waar de twee(of meer als je dat wil) bezetmelders zitten, dus de
eerste en de laatste in het blok.

Ik heb de database weer geupload, nu onder de naam "jongman.bck"

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com
Namens ceesjongman
Verzonden: vrijdag 6 februari 2009 20:17
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: Testbaantje - detectie problemen

Enige wat ik vreemd blijf vinden is dat als ik met dinamousers3 de loc
doorschuif naar een volgende sectie er correct wordt gedetecteerd.
Maar als ik hem van blok naar blok laat lopen er soms mis detecties
zijn. En dit zie ik ook weer in Koploper...

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Sat Feb 07 09:55:50 CET 2009
Beste Paul,

> @Cees
> Het probleem kan ik ook niet verklaren. Wel zie ik dingen die jij
gewoon
> teveel doet. In onderhouden blokken heb jij een paar keer een deadlock
> situatie opgegeven. Kijk even in onderhouden blokken en dan de
> eigenschappen van blok 3. Als je rijdt naar blok 4 heb jij als deadlock
> opgegeven: alles vrij blok 4. Koploper zal uberhaupt nooit rijden
naar blok
> 4 als deze niet vrij is. Deadlock allemaal verwijderen en pas
gebruiken als
> er echte deadlocks ontstaan. Misschien even een keer de helpknop vaker
> gebruiken om te kijken wat opties zijn?

Ik had deze ook toegevoegd om zeker er van te zijn dat de blokken leeg
moest zijn. Dit heb ik gedaan nadat ik met 2 treintjes wilde rijden en
de detecties kwijt was waardoor de 2de trein tegen de eerste op reed.
Ik ging ervanuit dat deze ingesteld moest zijn om er voor te zorgen
dat een blok altijd leeg moest zijn voordat er ook enigsinds een trein
mog inrijden.

> Als ik jouw bijdrage lees die ik heb laten staan, dan denk ik toch
ergens
> richting aansluitingen of Dinamo systeem. Het probleem is ook zichtbaar
> zonder Koploper te gebruiken dus ligt de oorzaak niet hier.

Daar lag dus mijn probleem... Ik weet niet of dus software matig of
hardware matig is..

> Bij het baantje wat je nu hebt getekend realiseer jij je natuurlijk
wel dat
> je handmatig de wissels in de juiste stand moet zetten?
>

Ja, ik weet dat ik de wisseld handmatig moet instellen. Ze zijn zelfs
nog niet aangesloten. Het gaat me in eerste instantie alleen om een
rondje. Om kennis op te doen. Ik probeer zo veel mogelijk stap voor
stap te doen i.p.v direct in het diepe te springen. Veel lezen, forums
afstruinen etc...

Groeten,

Cees

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Sat Feb 07 09:42:14 CET 2009
Beste Frans,

Ik heb de database getest en blijf dezelfde problemen houden. Volgens
koploper zou de trein moeten stoppen in blok 2, maar deze rijd dan
gewoon door naar het volgend blok waardoor koploper de trein kwijt is.

Tevens krijg ik meldingen dat blokken bezet zijn terwijl hier geen
trein op rijdt.

Groeten,

Cees

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Hallo Cees,
>
>
>
> Ik heb toegevoegd : vastleggen "waar in blok". Als je in
baanontwerp zit is
> dit het 8e symbool van rechts in de menubalk. Hier moet je per blok
> vertellen waar de twee(of meer als je dat wil) bezetmelders zitten,
dus de
> eerste en de laatste in het blok.
>
>
>
> Ik heb de database weer geupload, nu onder de naam "jongman.bck"
>
>
>
> Succes!
>
> Frans
>

Testbaantje - detectie problemen

Paul Haagsma <pmh@pahasoft.nl> · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Sat Feb 07 10:05:27 CET 2009
Hallo Cees,

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: dinamousers@yahoogroups.com
> mailto:dinamousers@yahoogroups.comNamens ceesjongman
> Verzonden: zaterdag 7 februari 2009 9:56
> Aan: dinamousers@yahoogroups.com
> Onderwerp: dinamousers Re: Testbaantje - detectie problemen
>
> > Als ik jouw bijdrage lees die ik heb laten staan, dan denk ik toch
> > ergens
> > richting aansluitingen of Dinamo systeem. Het probleem is ook zichtbaar
> > zonder Koploper te gebruiken dus ligt de oorzaak niet hier.
>
> Daar lag dus mijn probleem... Ik weet niet of dus software matig of
> hardware matig is..

Ik heb geen kennis van Dinamo zelf. Volgens mij moet je toch even aankloppen
bij Frans of Leon.

Met vriendelijke treinengroeten,

Paul Haagsma / PaHaSOFT
homepage: http://www.pahasoft.nl

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Sat Feb 07 11:24:37 CET 2009
Beste Leon,

Ik heb de screenshots geupload. Hierbij nog wat extra informatie:

RM-H - versie RM-H 3 B7 2007-01-09
3 x TM-H - versie 5.00 2006/11/25
3 x TM-H - versie 5 B2 2006/11/25

Groeten,

Cees

> kunnen testen. Ik acht de kans klein, maar wellicht zit er nog een
fout in.

> Mvg,
> Leon
>

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:38 UTC

Original sent date : Sat Feb 07 12:02:39 CET 2009
Beste Leon,

Nog wat extra informatie:

Bij het inschakelen van de kast gaan de volgende leds branden:

RM-H :

Groen en Rood knipperen 1 x en gaan weer uit

Hierna knipperen alle TM-H's 2 keer achter elkaar (op volgorde) en
daarna blijven ze continue branden.

Bij het uitschakelen:

TM-H leds gaan uit
RM-H knippert groen en rood 1 malig

Groeten,

Cees

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "ceesjongman" <c.jongman@...> wrote:
>
> Beste Leon,
>
> Ik heb de screenshots geupload. Hierbij nog wat extra informatie:
>
> RM-H - versie RM-H 3 B7 2007-01-09
> 3 x TM-H - versie 5.00 2006/11/25
> 3 x TM-H - versie 5 B2 2006/11/25
>
> Groeten,
>
> Cees
>
> > kunnen testen. Ik acht de kans klein, maar wellicht zit er nog een
> fout in.
>
> > Mvg,
> > Leon
> >
>

Testbaantje - detectie problemen

lvperlo · 2009-10-31 21:39 UTC

Original sent date : Thu Feb 12 12:08:31 CET 2009
Hallo Cees,
>
> Als ik zonder te rijden de trein doorschuif van sectie naar sectie
> wordt alles gedetecteerd. (ik heb 4 blokken, 2 detecties per blok)
> Dus eerst van 1 naar 9 en dan 2 naar 10 en 3 naar 11 en 4 naar 12. Dit
> lijkt allemaal goed.
>
> Maar als ik de trein nu van blok naar blok laat rijden dan volgt dit
> niet correct op. dan blijken ineens detecties gedetecteerd te worden
> waar de trein niet rijdt.
>
Ben je al verder met de oplossing van dit probleem?
Zo nee:

Rijd je digitaal of analoog?
Heb je permanente verlichting aan staan?
Heb je de draden op de rails gesoldeerd of heb je gebruik gemaakt van
aansluitrails waar misschien condensatoren in zitten?
Je schrijft dat de detectie goed werkt als je een loc (of wagon met
detectie-assen?) handmatig doorschuift.
Je schrijft dat je valse detectie krijgt als je de loc elektrisch
aanstuurt, m.a.w.: daar waar de loc rijdt is de detectie correct. Klopt dat?
Krijg je ook valse detectie als je de loc wel aanstuurt, maar hem niet
op de rails zet, m.a.w: als je de loc laat rijden en je pakt 'm van de
rails, zijn dedetecties dan weg?
Ik kan het even niet meer zo snel tergvinden: Heb jij je printen zelf
gebouwd of kant en klaar aangeschaft?

Mvg,
Leon

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:39 UTC

Original sent date : Fri Feb 13 09:12:43 CET 2009
Beste Leon,

Frans Staal is gisteren langs geweest en heeft alles gecontroleerd.
En dit blijkt allemaal goed te zijn. (De printen zijn allemaal zelf
opgebouwd.)

We gaan om nog e.a. uit te sluiten de RM-H ic vervangen door een
nieuwere versie. En mocht dat niet werken de RM-H vervangen door een RM-U.

Probleem blijkt te zijn dat er detecties niet wordt gedetecteerd in
koploper, maar wel in de dinamo test programma's.

Wordt vervolgt....

Groeten,

Cees

--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Cees,
> >
> > Als ik zonder te rijden de trein doorschuif van sectie naar sectie
> > wordt alles gedetecteerd. (ik heb 4 blokken, 2 detecties per blok)
> > Dus eerst van 1 naar 9 en dan 2 naar 10 en 3 naar 11 en 4 naar 12. Dit
> > lijkt allemaal goed.
> >
> > Maar als ik de trein nu van blok naar blok laat rijden dan volgt dit
> > niet correct op. dan blijken ineens detecties gedetecteerd te worden
> > waar de trein niet rijdt.
> >
> Ben je al verder met de oplossing van dit probleem?
> Zo nee:
>
> Rijd je digitaal of analoog?
> Heb je permanente verlichting aan staan?
> Heb je de draden op de rails gesoldeerd of heb je gebruik gemaakt van
> aansluitrails waar misschien condensatoren in zitten?
> Je schrijft dat de detectie goed werkt als je een loc (of wagon met
> detectie-assen?) handmatig doorschuift.
> Je schrijft dat je valse detectie krijgt als je de loc elektrisch
> aanstuurt, m.a.w.: daar waar de loc rijdt is de detectie correct.
Klopt dat?
> Krijg je ook valse detectie als je de loc wel aanstuurt, maar hem niet
> op de rails zet, m.a.w: als je de loc laat rijden en je pakt 'm van de
> rails, zijn dedetecties dan weg?
> Ik kan het even niet meer zo snel tergvinden: Heb jij je printen zelf
> gebouwd of kant en klaar aangeschaft?
>
> Mvg,
> Leon
>

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:44 UTC

Original sent date : Sun Feb 15 08:52:37 CET 2009
Beste Leon,

Probleemstelling:

Er wordt analoog gereden. In Dinamousers3 worden alle detecties
correct gedetecteerd. (Printen zijn zelf opgebouwd)

Echter als we met koploper gaan lopen dan worden bepaalde binnenkomst
detectiepunten niet gedetecteerd of vrij gegeven, waardoor koploper de
kluts kwijt is (is ook logisch). Hierbij moet gezegt worden dat het
niet altijd de zelfde detectiepunten zijn.

Frans heeft de baan in koploper gecontroleerd en we hebben samen ook
nog een nieuwe database opgebouwd. In beide gevallen lichte sommige
detectiepunten niet op en af en toe bleven blokken bezet.

De IC op de RM-H is vervangen door een nieuwere versie en het probleem
bleef. We hebben de RM-H vervangen door een RM-U en dan is het
probleem opgelost. Alles wordt dan correct gedetecteerd en vrijgegeven.

Nu lijkt het dus in de RM-H te zitten, echter is alleen de vraag waar?

Misschien dat een IC niet geheel correct werkt? Ik weet alleen niet
welke ik eventueel moet vervangen.

Groeten,

Cees

--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Cees,
> >
> > Als ik zonder te rijden de trein doorschuif van sectie naar sectie
> > wordt alles gedetecteerd. (ik heb 4 blokken, 2 detecties per blok)
> > Dus eerst van 1 naar 9 en dan 2 naar 10 en 3 naar 11 en 4 naar 12. Dit
> > lijkt allemaal goed.
> >
> > Maar als ik de trein nu van blok naar blok laat rijden dan volgt dit
> > niet correct op. dan blijken ineens detecties gedetecteerd te worden
> > waar de trein niet rijdt.
> >
> Ben je al verder met de oplossing van dit probleem?
> Zo nee:
>
> Rijd je digitaal of analoog?
> Heb je permanente verlichting aan staan?
> Heb je de draden op de rails gesoldeerd of heb je gebruik gemaakt van
> aansluitrails waar misschien condensatoren in zitten?
> Je schrijft dat de detectie goed werkt als je een loc (of wagon met
> detectie-assen?) handmatig doorschuift.
> Je schrijft dat je valse detectie krijgt als je de loc elektrisch
> aanstuurt, m.a.w.: daar waar de loc rijdt is de detectie correct.
Klopt dat?
> Krijg je ook valse detectie als je de loc wel aanstuurt, maar hem niet
> op de rails zet, m.a.w: als je de loc laat rijden en je pakt 'm van de
> rails, zijn dedetecties dan weg?
> Ik kan het even niet meer zo snel tergvinden: Heb jij je printen zelf
> gebouwd of kant en klaar aangeschaft?
>
> Mvg,
> Leon
>

Testbaantje - detectie problemen

lvperlo · 2009-10-31 21:44 UTC

Original sent date : Sun Feb 15 10:05:57 CET 2009
Beste Cees,
>
> Probleemstelling:
>
> Er wordt analoog gereden. In Dinamousers3 worden alle detecties
> correct gedetecteerd. (Printen zijn zelf opgebouwd)
>
> Echter als we met koploper gaan lopen dan worden bepaalde binnenkomst
> detectiepunten niet gedetecteerd of vrij gegeven, waardoor koploper de
> kluts kwijt is (is ook logisch). Hierbij moet gezegt worden dat het
> niet altijd de zelfde detectiepunten zijn.
>
> Frans heeft de baan in koploper gecontroleerd en we hebben samen ook
> nog een nieuwe database opgebouwd. In beide gevallen lichte sommige
> detectiepunten niet op en af en toe bleven blokken bezet.
>
> De IC op de RM-H is vervangen door een nieuwere versie en het probleem
> bleef. We hebben de RM-H vervangen door een RM-U en dan is het
> probleem opgelost. Alles wordt dan correct gedetecteerd en vrijgegeven.
>
> Nu lijkt het dus in de RM-H te zitten, echter is alleen de vraag waar?
>
> Misschien dat een IC niet geheel correct werkt? Ik weet alleen niet
> welke ik eventueel moet vervangen.
>
In een privemail tussen Frans jou en mij heb ik je het volgende gevraagd:
> Aanvullende vraag: Zitten de draadbruggen correct onder de
> geheugenchip op de RM-H ?
Ik zie daarop nog geen antwoord.

Mvg,
Leon

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:45 UTC

Original sent date : Sun Feb 15 14:40:02 CET 2009
Beste Leon,

> > Aanvullende vraag: Zitten de draadbruggen correct onder de
> > geheugenchip op de RM-H ?
> Ik zie daarop nog geen antwoord.

Had ik helemaal overheen gelezen.

Ik heb de geheugenchip verwijderd en gecontroleerd of de draadbrug
tussen d5 en u1 zat. Dit is het geval.

>
> Mvg,
> Leon
>

Groeten,

Cees

Testbaantje - detectie problemen

lvperlo · 2009-10-31 21:45 UTC

Original sent date : Sun Feb 15 15:08:39 CET 2009
Hallo Cees,
>
> > > Aanvullende vraag: Zitten de draadbruggen correct onder de
> > > geheugenchip op de RM-H ?
> > Ik zie daarop nog geen antwoord.
>
> Had ik helemaal overheen gelezen.
>
> Ik heb de geheugenchip verwijderd en gecontroleerd of de draadbrug
> tussen d5 en u1 zat. Dit is het geval.
>
Mooi, of eigenlijk niet, want dan weet ik het niet.
Een slechte soldering, een verkeerd of defect component lijkt me,
misschien een kortsluiting op de print. De klachten zijn zo vaag (=geen
verwijt) dat er geen eenduidende conclusie is van een afstand.
Ik zou zeggen, stuur hem maar op naar mij.

Mvg,
Leon

Testbaantje - detectie problemen

cees · 2009-10-31 21:45 UTC

Original sent date : Sun Feb 15 15:58:59 CET 2009
Beste Leon,

Heb net nog even getest met koploper 6.4 en daar blijkt het probleem
ook voor te komen. Bepaalde detectiepunten worden niet correct
gedetecteerd en hij geeft bepaalde blokken niet vrij waar hij net
overheen heeft gereden. Dan is koploper de draad kwijt en rijd hij een
rondje. Af en toe zie koploper dat hij weer over een detectiepunt heen
gaat (welke hij dan verwacht) en dan loop hij weer... Echter het
volgend blok is dan bezet en stop de trein..

Zoals je al zei zal ik de printplaat wel opsturen.

Graag zou ik dan een adres ontvangen waar ik hem heen kan sturen.

Alvast bedankt,

Cees

--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Cees,
> >
> > > > Aanvullende vraag: Zitten de draadbruggen correct onder de
> > > > geheugenchip op de RM-H ?
> > > Ik zie daarop nog geen antwoord.
> >
> > Had ik helemaal overheen gelezen.
> >
> > Ik heb de geheugenchip verwijderd en gecontroleerd of de draadbrug
> > tussen d5 en u1 zat. Dit is het geval.
> >
> Mooi, of eigenlijk niet, want dan weet ik het niet.
> Een slechte soldering, een verkeerd of defect component lijkt me,
> misschien een kortsluiting op de print. De klachten zijn zo vaag (=geen
> verwijt) dat er geen eenduidende conclusie is van een afstand.
> Ik zou zeggen, stuur hem maar op naar mij.
>
> Mvg,
> Leon
>