← Archief Yahoo! 2007 · Home

RM-H versie 0.0 ??

RM-H versie 0.0 ??

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Mon Jul 02 17:13:45 CEST 2007
IK geef toe, ik ben een beginner en een leek(ook op electronica
gebied), maar ik geef nog niet op.
Nu sluit ik mijn RM-H en mijn eerste TM-H (die het niet doet,
vermoedelijk door een verkeerd kristal), doe de pc aan en koploper en
ik kan drie wissels aansluiten.
Ik verander 1 draadje (van +12 Volt naar + 20 volt, slechts voor de
aansturing van LGB wissels via relais, draadje loopt ook via relais) en
nu doet niets het meer. Volgens koploper is er geen verbinding mogelijk
met Dinamo. Dinastat3 kan geen dinamo vinden!
Ik sluit de RM-H aan op mijn laptop (via USB) en koploper en Dinastat3
melden allebei dat de RM-H versie 0 is.
Ik heb eerder Dinastat3 gedraaid toen had ik nog versie 3.0
Rararara ??
Komt dit door de verandering van dat draadje ?? (De spanning stond er
nog wel op) maar dit draadje doet niet mee met DInamo, zit aan de
andere kant van het relais ?

Wie kan uitsluitsel geven ?

Reinier.

RM-H versie 0.0 ??

lvperlo · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Mon Jul 02 22:19:47 CEST 2007
Hallo Reinier,

Als je niet precies kunt aangeven wat voor draadje je nu precies van 12V
naar 20V gezet heb kan ik het ook niet beoordelen. Als het draadje niets
met Dinamo te maken heeft kan het ook geen storing veroorzaakt hebben,
werkte het ervoor, dan moet het ook daarna werken. Is er toch een
verband dan is het wel noodzaak precies te weten wat je gedaan hebt om
een oorzaak te kunnen vaststellen.

RM-H versie 0 duidt meestal op een fout in het geheugen of de aansturing
daarvan.
Interessant is wel wat jij bedoelt met "via USB". Wat via een com-poort
werkt moet via een USB-serieel converter identiek werken (behalve
wellicht de effectieve doorvoersnelheid). Dus als daar verschil tussen
zit is er iets raars aan de hand.

Mvg,
Leon
>
> IK geef toe, ik ben een beginner en een leek(ook op electronica
> gebied), maar ik geef nog niet op.
> Nu sluit ik mijn RM-H en mijn eerste TM-H (die het niet doet,
> vermoedelijk door een verkeerd kristal), doe de pc aan en koploper en
> ik kan drie wissels aansluiten.
> Ik verander 1 draadje (van +12 Volt naar + 20 volt, slechts voor de
> aansturing van LGB wissels via relais, draadje loopt ook via relais) en
> nu doet niets het meer. Volgens koploper is er geen verbinding mogelijk
> met Dinamo. Dinastat3 kan geen dinamo vinden!
> Ik sluit de RM-H aan op mijn laptop (via USB) en koploper en Dinastat3
> melden allebei dat de RM-H versie 0 is.
> Ik heb eerder Dinastat3 gedraaid toen had ik nog versie 3.0
> Rararara ??
> Komt dit door de verandering van dat draadje ?? (De spanning stond er
> nog wel op) maar dit draadje doet niet mee met Dinamo, zit aan de
> andere kant van het relais ?
>
> Wie kan uitsluitsel geven ?
>
> Reinier.
>

RM-H versie 0.0 ??

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Mon Jul 02 23:14:49 CEST 2007
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Leon,
>
> Als je niet precies kunt aangeven wat voor draadje je nu precies
van 12V
> naar 20V gezet heb kan ik het ook niet beoordelen.

Het betreft de plus voeding van een LGB wissel. Deze voeding schakel
ik met een relais, dit relais schakel ik met een wisseluitgang van de
RM-H. Een 2e relais gebruik ik om de wissel de andere kant op te
schakelen, de stroom moet omgedraaid worden.
Dat draadje zat aan de 12 V van de TM-H en heb ik verplaatst naar de
20V van de RM-H. Heeft volgens mij niets te maken met Dinamo.
Maar als dat zo is dan is er spontaan iets kapot, maar wat.

> Interessant is wel wat jij bedoelt met "via USB". Wat via een com-
poort
> werkt moet via een USB-serieel converter identiek werken (behalve
> wellicht de effectieve doorvoersnelheid). Dus als daar verschil
tussen
> zit is er iets raars aan de hand.
>
Op mijn laptop zit geen compoort. Daar gebuirk ik een kabel met aan
de ene kant USB en aan de andere kant COM. GMUS-03 USB Serial Adaptor.
Op mijn laptop (met windows vista) geeft in MSdos mode Dinastat3 dat
Dinamo is online, version = 0.00
SW1 t/m SW4 allen on
RMH remaining capacity = 0
RMH License type = 0
TMH-0 en 1 fault, rest not present (t/m 15)
PM32 1 en 2 OK, rest not present ( 0 en 3 t/m 7)

Wanneer ik nu de kabel stop in een (oude) pc met windows98 en ga daar
na de DOS omgeving dan krijg ik als commentaar: No respons from
Dinamo.
> >
> > Reinier.
> >
>

RM-H versie 0.0 ??

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Mon Jul 02 23:21:30 CEST 2007
--- In dinamousers@yahoogroups.com, "reiniervanoldenbeek"
<reiniervanoldenbeek@...> wrote:
>
> --- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@> wrote:
> >
> > Hallo Leon,
> >
> >Nog even een toevoeging: Dinamusers30 kan wel comuniceren, maar dat
was het dan ook,verder gebeurt er niets.
Ook koploper kan wel communiceren, maar die roept ook dat mijn
Dinamoversie 0.o is en dat ik dat moet aanpassen?
Dit alles vanaf de laptop, niet vanaf de PC.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
> > >
> > > Reinier.
> > >
> >
>

RM-H versie 0.0 ??

lvperlo · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Tue Jul 03 00:15:15 CEST 2007
Paul, Reinier,
>
> Dit is volgens mij hetzelfde probleem dat wij met de testbaan in
> Delden hebben, wij krijgen volgens mij ook een dergelijke melding.
>
Complete bagger dus wat je terugkrijgt.
Ik krijg hetzelfde als ik een COM poort selecteer die niet bestaat.
Precies snap ik het niet (maar wie snapt Windoos wel?):
Mijn serial converter zit op USB en doet COM5 na.

com1: No response, etc
com2: No response, etc
com3: ERROR -103
com4: No response, etc
com5: Correcte antwoorden (version = 3.00 etc)
com6..com9: Dezelfde onzin-responses die jullie krijgen

Jullie hebben m.i. dus gewoon de verkeerde com-poort geselecteerd.

Mvg,
Leon

RM-H versie 0.0 ??

paul_salomons · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Mon Jul 02 23:37:18 CEST 2007
Hallo,

Dit is volgens mij hetzelfde probleem dat wij met de testbaan in
Delden hebben, wij krijgen volgens mij ook een dergelijke melding.
Ook hier maken we gebruik van een Laptop met USB converter. Woensdag
komen wij weer bij elkaar, ik zal dan de melding nog eens checken
tevens zal ik ook mijn laptop met com poort meenemen.

mvg
Paul

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "reiniervanoldenbeek"
<reiniervanoldenbeek@...> wrote:
>
> --- In dinamousers@yahoogroups.com, "reiniervanoldenbeek"
> <reiniervanoldenbeek@> wrote:
> >
> > --- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@> wrote:
> > >
> > > Hallo Leon,
> > >
> > >Nog even een toevoeging: Dinamusers30 kan wel comuniceren, maar
dat
> was het dan ook,verder gebeurt er niets.
> Ook koploper kan wel communiceren, maar die roept ook dat mijn
> Dinamoversie 0.o is en dat ik dat moet aanpassen?
> Dit alles vanaf de laptop, niet vanaf de PC.
> Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
> > > >
> > > > Reinier.
> > > >
> > >
> >
>

RM-H versie 0.0 ??

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Tue Jul 03 10:22:46 CEST 2007
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
>Leon,
> >
> Jullie hebben m.i. dus gewoon de verkeerde com-poort geselecteerd.
>
Dit antwoord is verkeerd.
Mijn PC heeft maar 2 com poorten, 1 of 2 en beiden kan ik kiezen in
zowel dinamousers30 als in koploper, maar beiden reageren niet.
Met dinstat3 komt bij beiden: No rsponse from DInamo

Met mijn laptop doe ik met usb com poort 3
ook daar kan ik in dinamousers30 en in koploper kiezen uit 2 poorten, 3
of 5. bij com5 krijg ik : No response, bij com3 is er met dinamousers3
wel communicatie, maar er gebeurt niets, ook geen lampje brand of
knippert. Bij koploper krijg ik bij com3 de mededeling dat de versie
van dinamo 0.0 is en niet overeenkomt met die van koploper.
Met dinastat3 krijg ik bij com3 online - versie 0.0- enz.
bij com5 NO response en bij alle overige compoorten Error 103.

Ik heb in andere documenten gelezen dat versie 0.0 duidt op een
geheugen probleem met de 62256.
Dinastat geeft ook aan dat de beschikbare geheugen 0 is.
Moet ik die maar es vervangen ???

> Mvg,
> > Reinier

RM-H versie 0.0 ??

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Tue Jul 03 14:53:42 CEST 2007
--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Leon van Perlo" <leon@...> wrote:
>
> > Leon

Je hebt gelijk, als ik gewoon met m'n laptop dinastat 3 draai op com3
(daar zit de externe muis), dan krijg ik hetzelfde. Ik denk dus dat
com5 goed is (op de laptop). Wat kan er dan fout zijn in de RM-H, in
welk gedeelte moet ik zoeken ?

Reinier.
>

RM-H versie 0.0 ??

lvperlo · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Tue Jul 03 14:33:46 CEST 2007
Hallo Reinier,

>> Jullie hebben m.i. dus gewoon de verkeerde com-poort geselecteerd.

> Dit antwoord is verkeerd.

Nee, dat denk ik niet.

> Mijn PC heeft maar 2 com poorten, 1 of 2 en beiden kan ik kiezen in
> zowel dinamousers30 als in koploper, maar beiden reageren niet.
> Met dinstat3 komt bij beiden: No rsponse from DInamo

Vanuit de PC gezien kan dat nog steeds correct zijn. Er is blijkbaar een
defect aan je RM-H

> Met mijn laptop doe ik met usb com poort 3
> ook daar kan ik in dinamousers30 en in koploper kiezen uit 2 poorten, 3
> of 5. bij com5 krijg ik : No response, bij com3 is er met dinamousers3
> wel communicatie, maar er gebeurt niets, ook geen lampje brand of
> knippert. Bij koploper krijg ik bij com3 de mededeling dat de versie
> van dinamo 0.0 is en niet overeenkomt met die van koploper.
> Met dinastat3 krijg ik bij com3 online - versie 0.0- enz.
> bij com5 NO response en bij alle overige compoorten Error 103.

Blijkbaar is com5 de goede. Het gedrag komt overeen met dat van een
directe com-poort: No response a.g.v. een defect aan je RM-H
Blijkbaar denk Windhoos dat com3 ook bestaat, maar aangezien a) er geen
daadwerkelijke communicatie lijkt te zijn en b) je met Dinastat dezelfde
foute antwoorden krijgt als wanneer ik een foute usb-com poort selecteer
maak ik me sterk dat com3 fout is.

> Ik heb in andere documenten gelezen dat versie 0.0 duidt op een
> geheugen probleem met de 62256.
> Dinastat geeft ook aan dat de beschikbare geheugen 0 is.
> Moet ik die maar es vervangen ???

Versie 0 als antwoord duidt inderdaad meestal op een geheugenfout, maar
alleen als dat antwoord ook echt uit de RM-H komt. Aangezien je dit
antwoord krijgt zonder dat de rode LED op de RM-H aan gaat komt dit
antwoord blijkbaar niet uit de RM-H maar is het een soort echo van de
com-poort driver. Ik maak me sterk dat als je de RM-H helemaal loskoppelt
van de com(5)-poort je dit antwoord ook krijgt. Als dat zo is komt het dus
zeker niet uit de RM-H, want draadloze communicatie wordt (nog) niet
ondersteund.

Mvg,
Leon

RM-H versie 0.0 ??

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:20 UTC

Original sent date : Sat Jul 14 08:53:38 CEST 2007
--- In dinamousers@yahoogroups.com, "reiniervanoldenbeek"
<reiniervanoldenbeek@...> wrote:
>
> --- In dinamousers@yahoogroups.com, "Leon van Perlo" <leon@> wrote:
> >
> > > Leon
>
> Eureka, de RM-H werkt weer. Nadat de 74573 en het geheugen zijn
vervangen doet alles het weer. Ook de wissels doen het weer prima.
Iedereen bedankt voor de hulp.
>
> Reinier.
> >
>