pm32 not present

pm32 not present

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:22 UTC

Original sent date : Fri Aug 31 14:48:24 CEST 2007
Hallo allemaal,
Ik heb net mijn PM32 afgebouwd, alleen voor 5V uitgang (alle 32)
Aangesloten volgens het boekje, echter geen PWR, die heb ik niet nodig.
jp1 niet, jp4 wel, en jp2 op pootjes 2 en 3.
Er is geen beweging in te krijgen.
OM32config gestart, bij elke keer test gaat het groene lampje op de RMH
even flikkeren, verder gebeurt er weinig. De ingestelde uitgang gaat
niet omhoog naar 5V.
Dinastat3 herkent ook niet de eerste PM32.
Ook jp2 op 3 en 4 (TTL) helpt niet.
Wie kan mij een hint geven waar ik moet zoeken ??

Reinier.

pm32 not present

lvperlo · 2009-11-01 11:22 UTC

Original sent date : Sat Sep 01 18:35:53 CEST 2007
Hallo Reinier,
>
> k heb net mijn PM32 afgebouwd, alleen voor 5V uitgang (alle 32)
> Aangesloten volgens het boekje, echter geen PWR, die heb ik niet nodig.
> jp1 niet, jp4 wel, en jp2 op pootjes 2 en 3.
> Er is geen beweging in te krijgen.
>
Goed schudden, dan beweegt-ie ;-)
>
> OM32config gestart, bij elke keer test gaat het groene lampje op de RMH
> even flikkeren, verder gebeurt er weinig. De ingestelde uitgang gaat
> niet omhoog naar 5V.
> Dinastat3 herkent ook niet de eerste PM32.
> Ook jp2 op 3 en 4 (TTL) helpt niet.
> Wie kan mij een hint geven waar ik moet zoeken ??
>
Om te beginnen onderscheid maken tussen 2 modules: de OM32 en de PM32.
Je haalt ze hierboven door elkaar. Jij hebt het over de OM32 (serial
neem ik aan). Die wordt niet herkend door DinaStat, vanwege het simpele
feit dat de OM32 geen berichten terugstuurt. Het is feitelijk een
passief ding, dus Dinamo kan niet weten hoeveel OM32's er in het systeem
zitten. Als je een opdracht geeft aan een OM32 serial wordt die opdracht
volgens Systeem Heijermans 1 of 2 x verzonden in de verwachting dat het
aankomt. In de praktijk blijkt dat redelijk foutloos.
Kortom: Dat DinaStat3 geen PM32 rapporteert klopt. Die heb je niet.
> jp4 wel
JP4 zet bij rel 1.21(20070221) de baudrate op 19200. Zonder JP4 is hij
auto-baud. In alle gevallen heb je 16 adressen. Ik heb daar ooit een
bericht over geplaatst, maar in de handleiding OM32 staat dit nog nog
niet correct. 'kzallemaanpassen ..
Aangezien de meeste gebruikers zo hard mogelijk willen kan het zijn dat
ook jij de RM-H op 38k4 hebt staan en dan moet JP4 er dus niet op.
> Ook jp2 op 3 en 4 (TTL) helpt niet
Dat laatste is geen kwestie van uitproberen. Biedt je een TTL level
signaal aan, dan op 3-4. Biedt je RS232 aan op 2-3.

Hopelijk gaat het met het bovenstaande al lukken. Anders ff laten weten.

Met vriendelijke groeten,
Leon

pm32 not present

reiniervanoldenbeek <reiniervanoldenbeek@planet.nl> · 2009-11-01 11:22 UTC

Original sent date : Sun Sep 02 16:23:08 CEST 2007
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Leon,

> >
> Goed schudden, dan beweegt-ie ;-)
> >
Ik heb even goed geschud en toen viel jp4 eraf en nu doet ie het.
Althans ik krijg mbv OM32config een seinpaal aan het branden.

Bedankt.
>
> groeten,
> Reinier.
>