Original sent date : Mon Jan 09 10:21:04 CET 2006
<html><body>
<tt>
Hallo Leon,<BR>
<BR>
ik ben bezig met het aansluiten van blokken op de CD16 en ben <BR>
inmiddels bij de 4e CD16 aangeland. in de documentatie van de CD16 is <BR>
duidelijk beschreven hoe de kabels tussen CD16 en TM51 er uit moet <BR>
zien. Maar omdat ik nu een kabel heb met alleen SO0-SO7 en SD00-SD07, <BR>
wil ik voor de 5e en volgende CD16 liever een aparte kabel maken dan <BR>
dat ik de bestaande kabel losmaak en probeer aan te passen.<BR>
<BR>
De eerste 4 CD16's wil ik via een kabel op de eerste TM51 aansluiten <BR>
(zoals het nu werkt) en de 5e en volgende CD16 op de tweede TM51. <BR>
<BR>
Mijn vraag is, en ik meen dat ooit ergens gelezen of gehoord te <BR>
hebben, of je meerdere TM51's kunt gebruiken voor de bezetmelders?<BR>
<BR>
Groet<BR>
Frans<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
</tt>
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br><br>
<tt>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<! |**|end egp html banner|**| >
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br>
<div style="text-align:center; color:#909090; width:500px;">
<hr style="border-bottom:1px; width:500px; text-align:left;">
<tt>YAHOO! GROUPS LINKS</tt>
</div>
<br>
<ul>
<tt><li type=square> Visit your group "dinamousers" on the web.<br> </tt>
<tt><li type=square> To unsubscribe from this group, send an email to:<br> dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<br> </tt>
<tt><li type=square> Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.</tt>
</ul>
<br>
<div style="text-align:center; color:#909090; width:500px;">
<hr style="border-bottom:1px; width:500px; text-align:left;">
</div>
</br>
<! |**|end egp html banner|**| >
</body></html>
Original sent date : Mon Jan 09 22:33:51 CET 2006
<html><body>
<tt>
Hallo Frans,<BR>
<BR>
> ...<BR>
> De eerste 4 CD16's wil ik via een kabel op de eerste TM51 aansluiten<BR>
> (zoals het nu werkt) en de 5e en volgende CD16 op de tweede TM51. <BR>
><BR>
> Mijn vraag is, en ik meen dat ooit ergens gelezen of gehoord te<BR>
> hebben, of je meerdere TM51's kunt gebruiken voor de bezetmelders?<BR>
<BR>
Ja.<BR>
<BR>
TM51-0 en TM51-1 kunnen schakelaars/bezetmelders inlezen op resp <BR>
adressen 0-127 en 128-256. Het maakt daarbij niet uit of het <BR>
reed-schakelaars of bezetmelders zijn.<BR>
<BR>
Mvg,<BR>
Leon<BR>
<BR>
</tt>
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br><br>
<tt>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<! |**|end egp html banner|**| >
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br>
<div style="text-align:center; color:#909090; width:500px;">
<hr style="border-bottom:1px; width:500px; text-align:left;">
<tt>YAHOO! GROUPS LINKS</tt>
</div>
<br>
<ul>
<tt><li type=square> Visit your group "dinamousers" on the web.<br> </tt>
<tt><li type=square> To unsubscribe from this group, send an email to:<br> dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<br> </tt>
<tt><li type=square> Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.</tt>
</ul>
<br>
<div style="text-align:center; color:#909090; width:500px;">
<hr style="border-bottom:1px; width:500px; text-align:left;">
</div>
</br>
<! |**|end egp html banner|**| >
</body></html>
Original sent date : Mon Jan 09 22:33:51 CET 2006
Hallo Frans,
> ...
> De eerste 4 CD16's wil ik via een kabel op de eerste TM51 aansluiten
> (zoals het nu werkt) en de 5e en volgende CD16 op de tweede TM51.
>
> Mijn vraag is, en ik meen dat ooit ergens gelezen of gehoord te
> hebben, of je meerdere TM51's kunt gebruiken voor de bezetmelders?
Ja.
TM51-0 en TM51-1 kunnen schakelaars/bezetmelders inlezen op resp
adressen 0-127 en 128-256. Het maakt daarbij niet uit of het
reed-schakelaars of bezetmelders zijn.
Mvg,
Leon