paul_salomons · 2009-10-31 21:53 UTC

Original sent date : Sun Mar 08 23:32:54 CET 2009
javax.mail.internet.MimeMultipart@a32b

{Spam?} OM32 met relais

RailRunner · 2009-10-31 21:53 UTC

Original sent date : Mon Mar 09 06:27:25 CET 2009
Paul en Leon

Klopt A1 en A2 zijn de de beide uiteinden van de spoel.
deze staan ook naltijd netjes op de voetjes vermeld samen met de klemnummers.
maar meestal is praten over A1 en A2 in de electro duidelijker dan klem 13 en 14.
klemmen nummers kunnen meestal van alles zijn.
Verwacht dat ik met een extra tor het relais moet aansturen maar wacht nog even op oplossing(en) van Leon zoals hij schreef.
iedereen alvast bedankt voor reactie vooral Leon na lange beurs dagen.
mvg
Jan

bedankt voor het schema, had dit al enigzins uitgedokterd afgelopen augustus bij opstarten van systeem.
----- Original Message -----
From: Paul Salomons
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Sunday, March 08, 2009 11:32 PM
Subject: RE: {Spam?} Re: dinamousers OM32 met relais

Hallo Leon,

Ik heb inmiddels het schema in het antwoord aan Jan bijgevoegd en in dit verhaal heeft dus enkel de LED die gaat branden door de verbinding via de vrijloop diode op de OM32 iets te maken met de DPD.
Ik denk dat Jan met A1 en A2 doelt op de aansluitingen van de spoel van het relais maar daar praten ze in de datasheet van dit relais echter niet over. Daar zijn dit pin 13 en 14. Klopt dit Jan ?

Mvg
Paul


Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens Leon van Perlo
Verzonden: zondag 8 maart 2009 22:38
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: {Spam?} Re: dinamousers OM32 met relais

Hallo Jan,

Ik ken de DPD print zelf niet en ik zie bij DinaSys ook geen handleiding
staan. Ik weet dus niet wat A1 en A2 zijn.
Maar ik vermoed dat het volgende aan de hand is:
In de OM32 handleiding staat dat je de OM32 belastingen mag voeden met
verschillende spanningen, maar dat altijd de hoogste spanning moet zijn
aangesloten op de PWR aansluiting van de OM32. Ik vermoed dat jij de
OM32 (PWR) voedt met 12V en de relais met 24V. In dat geval zorgen de
geintegreerde vrijloopdiodes in de OM32 er voor dat er een stroom vloeit
tussen de 24V via je relais naar de 12V. Dit is ws onvoldoende om je
relais te bekrachtigen, maar voldoende om de relais niet te laten
afvallen als je ze weer de-activeert.
Er zijn diverse mogelijkheden dit op te lossen, maar voordat ik dat ga
uitleggen en uitwerken hoor ik graag van de ontwikkelaars van de DPD
print en/of jou of mijn vermoeden inderdaad klopt.

Mvg,
Leon
>
> Heb relais aangesloten op OM32 500mA uitgang volgens handleiding OM32
> blz 22.
> met uitzondering dat ik een externe voeding van 24V dc gebruik.
> dus 24V op A1 relais en A2 aansluiting naar OM32.
> De ground van ext.voeding aan ground van IPM.
> Stroomkring compleet zou je zeggen.
> Bij schakelen van uitgang OM32 gaat indicatie van relais netjes aan/uit.
> Mechanische gedeelte blijft echter na schakelen in houd stand staan.
> Heb dit met extra vrij loopdiode geprobeerd te verhelpen zonder
> resultaat. Relais is Smitt M4-L-D024 DC 24V.
> Heb houd stroom gemeten die is 50 mA
>
> extra opm: bij aansluiten van 24V ext zie ik ook de 12V oplichten op
> de spannings verdeelprint DPD van Dinasys.
>
> wie heeft sugestie?
>
> mvg
> Jan
>
>