Blokken en bezetmelders
Original sent date : Fri May 15 23:14:58 CEST 2009
Hallo,
Voor mijn baan heb ik 1x TM-H en 5x TM-Hs gemaakt, totaal 6 x 8 = 48
blokken.
Voor de bezetmelding heb ik 3x CD16 gemaakt, totaal aantal schakelaars 3 x
16 = 48.
In de handleiding staat dat de CD16's parallel kunnen worden aangesloten op
de TM-H zoals links op fig. 12 staat.
Voor de adressering van elke CD16 moet ik dan JP1 en JP2 gebruiken.
Ik kan nu op elk blok een bezetmelding doen maar wil ik elk blok verdelen in
2 of 3 secties heb ik dan 6x CD16 nodig?
Moet dan elke CD16 op een eigen TM-H worden aangesloten, moet ik dan van
elke TM-Hs een TM-H maken?
Met vriendelijke groet,
Ben Quanjer
Original sent date : Fri May 15 23:54:30 CEST 2009
Hallo Ben,
Als je elk blok met 2 detecties wil uitrusten heb je inderdaad net zoveel
CD16's nodig als je TM-H's hebt. Wil je 3 (of meer) detecties per blok, dan
zal de het aantal extra secties (afgerond naar een veelvoud van 16) gedeeld
door 16 aan CD16's er aan toe moeten voegen. Dus als je in 22 blokken 3
detecties wil en in nog 4 andere blokken bijvoorbeeld 4 detecties (zoals
langs een perron), dan heb je dus 30 extra detecties; afgerond naar boven is
32, dus 2 extra CD16's
Je kan de CD16's daisy-chainen, dus op een kabel in serie zetten, maar je
mag ze ook 1 op 1 op een TM-H zetten. En je kan het eventueel ook mixen, wat
je nodig hebt als je meer CD16's dan TM-H's hebt (zoals boven beschreven).
Hopelijk helpt dit je in de goede richting?
Groet
Frans
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Ben quanjer
Verzonden: vrijdag 15 mei 2009 23:15
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Blokken en bezetmelders
Hallo,
Voor mijn baan heb ik 1x TM-H en 5x TM-Hs gemaakt, totaal 6 x 8 = 48
blokken.
Voor de bezetmelding heb ik 3x CD16 gemaakt, totaal aantal schakelaars 3 x
16 = 48.
In de handleiding staat dat de CD16's parallel kunnen worden aangesloten op
de TM-H zoals links op fig. 12 staat.
Voor de adressering van elke CD16 moet ik dan JP1 en JP2 gebruiken.
Ik kan nu op elk blok een bezetmelding doen maar wil ik elk blok verdelen in
2 of 3 secties heb ik dan 6x CD16 nodig?
Moet dan elke CD16 op een eigen TM-H worden aangesloten, moet ik dan van
elke TM-Hs een TM-H maken?
Met vriendelijke groet,
Ben Quanjer
Original sent date : Sat May 16 00:02:49 CEST 2009
Hallo Ben,
Als je je CD16's op 1 TM-H wilt aansluiten (en dan bedoel ik de
datakabel (flatcable) van de CD16) dan kan dat tot 8 stuks. De adressen
van de eerste 4 stel je in met de jumpers JP1 en JP2 op de CD16. Heb je
er meer dan 4 dan zul je een splitsing in de flatcable moeten leggen
voor de tweede groep van 4 zoals beschreven in de handleiding. Volgens
mij kiezen de meesten er echter voor om bij meer dan 4 CD16's de
aansluiting op een tweede TM-H te gebruiken, gewoon omdat het qua
aansluiting simpeler is. De noodzaak om alles op de eerste 2 TM's te
zetten stamt uit versie 2 van Dinamo en is met de hybride versie
vervallen. Daar heb je immers 2048 adressen voor terugmelders tot je
beschikking.
Mvg,
Leon
>
> Als je elk blok met 2 detecties wil uitrusten heb je inderdaad net
> zoveel CD16?s nodig als je TM-H?s hebt. Wil je 3 (of meer) detecties
> per blok, dan zal de het aantal extra secties (afgerond naar een
> veelvoud van 16) gedeeld door 16 aan CD16?s er aan toe moeten voegen.
> Dus als je in 22 blokken 3 detecties wil en in nog 4 andere blokken
> bijvoorbeeld 4 detecties (zoals langs een perron), dan heb je dus 30
> extra detecties; afgerond naar boven is 32, dus 2 extra CD16?s
>
> Je kan de CD16?s daisy-chainen, dus op een kabel in serie zetten, maar
> je mag ze ook 1 op 1 op een TM-H zetten. En je kan het eventueel ook
> mixen, wat je nodig hebt als je meer CD16?s dan TM-H?s hebt (zoals
> boven beschreven).
>
> Hopelijk helpt dit je in de goede richting?
>
> Groet
>
> Frans
>
> *Van:* dinamousers@ yahoogroups. com [mailto:dinamousers @yahoogroups.
> com] *Namens *Ben quanjer
> *Verzonden:* vrijdag 15 mei 2009 23:15
> *Aan:* dinamousers@ yahoogroups. com
> *Onderwerp:* dinamousers Blokken en bezetmelders
>
>
>
>
> Hallo,
>
> Voor mijn baan heb ik 1x TM-H en 5x TM-Hs gemaakt, totaal 6 x 8 = 48
> blokken.
>
> Voor de bezetmelding heb ik 3x CD16 gemaakt, totaal aantal schakelaars
> 3 x 16 = 48.
>
> In de handleiding staat dat de CD16?s parallel kunnen worden
> aangesloten op de TM-H zoals links op fig. 12 staat.
>
> Voor de adressering van elke CD16 moet ik dan JP1 en JP2 gebruiken.
>
> Ik kan nu op elk blok een bezetmelding doen maar wil ik elk blok
> verdelen in 2 of 3 secties heb ik dan 6x CD16 nodig?
>
> Moet dan elke CD16 op een eigen TM-H worden aangesloten, moet ik dan
> van elke TM-Hs een TM-H maken?
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Ben Quanjer
>
To unsubscribe from this group, send an email to:
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:dinamousers-digest@yahoogroups.com
mailto:dinamousers-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Original sent date : Sat May 16 10:32:11 CEST 2009
Frans en Leon,
Bedankt voor jullie reactie.
Als ik het goed begrijp moet er bij elke TM-H een CD16 zijn, als er 2 of 3
secties worden gemaakt per blok.
2 stuks gedetecteerd en de eventuele derde niet gedetecteerd.
De voeding van de baan gaat door de CD16 heen.
Volgens is het me helemaal duidelijk, ga eerst met de 3 CD16's werken die ik
heb en op een bijeenkomst koop ik de overige 3 CD16's.
Met vriendelijke groet,
Ben Quanjer
-----Oorspronkelijk bericht-----
> Hallo Ben,
>
> Als je je CD16's op 1 TM-H wilt aansluiten (en dan bedoel ik de
> datakabel (flatcable) van de CD16) dan kan dat tot 8 stuks. De adressen
> van de eerste 4 stel je in met de jumpers JP1 en JP2 op de CD16. Heb je
> er meer dan 4 dan zul je een splitsing in de flatcable moeten leggen
> voor de tweede groep van 4 zoals beschreven in de handleiding. Volgens
> mij kiezen de meesten er echter voor om bij meer dan 4 CD16's de
> aansluiting op een tweede TM-H te gebruiken, gewoon omdat het qua
> aansluiting simpeler is. De noodzaak om alles op de eerste 2 TM's te
> zetten stamt uit versie 2 van Dinamo en is met de hybride versie
> vervallen. Daar heb je immers 2048 adressen voor terugmelders tot je
> beschikking.
>
> Mvg,
> Leon
>
> Als je elk blok met 2 detecties wil uitrusten heb je inderdaad net
> zoveel CD16's nodig als je TM-H's hebt. Wil je 3 (of meer) detecties
> per blok, dan zal de het aantal extra secties (afgerond naar een
> veelvoud van 16) gedeeld door 16 aan CD16's er aan toe moeten voegen.
> Dus als je in 22 blokken 3 detecties wil en in nog 4 andere blokken
> bijvoorbeeld 4 detecties (zoals langs een perron), dan heb je dus 30
> extra detecties; afgerond naar boven is 32, dus 2 extra CD16's
>
> Je kan de CD16's daisy-chainen, dus op een kabel in serie zetten, maar
> je mag ze ook 1 op 1 op een TM-H zetten. En je kan het eventueel ook
> mixen, wat je nodig hebt als je meer CD16's dan TM-H's hebt (zoals
> boven beschreven).
>
> Hopelijk helpt dit je in de goede richting?
>
> Groet
>
> Frans
>
>> Hallo,
>>
>> Voor mijn baan heb ik 1x TM-H en 5x TM-Hs gemaakt, totaal 6 x 8 = 48
>> blokken.
>>
>> Voor de bezetmelding heb ik 3x CD16 gemaakt, totaal aantal schakelaars
>> 3 x 16 = 48.
>>
>> In de handleiding staat dat de CD16's parallel kunnen worden
>> aangesloten op de TM-H zoals links op fig. 12 staat.
>>
>> Voor de adressering van elke CD16 moet ik dan JP1 en JP2 gebruiken.
>>
>> Ik kan nu op elk blok een bezetmelding doen maar wil ik elk blok
>> verdelen in 2 of 3 secties heb ik dan 6x CD16 nodig?
>>
>> Moet dan elke CD16 op een eigen TM-H worden aangesloten, moet ik dan
>> van elke TM-Hs een TM-H maken?
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> Ben Quanjer
>>
Original sent date : Sat May 16 11:28:28 CEST 2009
Hallo Ben,
>
> Als ik het goed begrijp moet er bij elke TM-H een CD16 zijn, als er 2 of 3
> secties worden gemaakt per blok.
> 2 stuks gedetecteerd en de eventuele derde niet gedetecteerd.
>
Daar komt het in de praktijk wel ongeveer op neer. Als je die
configuratie aanhoudt kun je de splitsing op de CD16 (naar 2 secties)
eenvoudig met de rij jumpers maken en de derde ongedetecteerde sectie
van de vrije rij jumperpinnen afhalen. Frans heeft daar een
opsteekprintje voor gemaakt.
Mvg,
Leon