Hallo allemaal,

Enige tijd geleden hebben we een blok opgesplits in twee blokken. Dit is eerder gedaan zonder problemen. Pas deze week kon de laatste splitsing worden getest.
Het nieuwe blok (4e blok op TM-H blokkaart 3 (Dinamo nummering)) bleek geen spanning te krijgen, ook de eerdere aangesloten blokken op kaart 3 bleken geen spanning meer te krijgen.
Na enige uren van fout zoeken, (zoeken naar kortsluitingen, juiste voedingspaningen, etc), bleek de fout in de adressering van de kaart te zitten.
Als ik de kaart het adres 0 geef (en de oorspronkelijke kaart met adres 0 krijgt 3) lijkt alles weer te werken (tenminste blok 0 heeft spanning (gemeten op de uitgangs connector van de kaart), voor een komplete test ontbrak de tijd).

Toen de kaart nog adres 3 had melde Koploper een spookmelding op adres 385 (adres 0 van die bewuste kaart, dus nu scheen wel de adres instelling herkend te worden.

Kan iemand dit verklaren? Moet ik mischien iets op de kaart (geassembleerd gekocht) nasolderen?

Gr,

Koos

Problemen met adres herkenning van een TM-H?

lvperlo · 2011-10-12 14:35 UTC

Moet ik mischien iets op de kaart (geassembleerd gekocht) nasolderen?

Nee, je moet (waarschijnlijk) alleen de master/slave jumper goed zetten

Mvg,
Leon

Problemen met adres herkenning van een TM-H?

Koos · 2011-10-12 14:49 UTC

Leon,

Oorspronkelijk stond kaart 0 op master, de rest op slave.

Nu zijn kaart 0 en 3 omgedraaid (qua adressering) en is ook de master/slave jumper verzet op die beide kaarten.

Gr,

Koos

Problemen met adres herkenning van een TM-H?

FransStaal · 2011-10-17 20:43 UTC

Koos,

ik heb het idee dat je niet verder komt. Je mag de kaart opsturen, dan kijk ik er naar!

Groet
Frans

Problemen met adres herkenning van een TM-H?

Koos · 2011-10-18 08:35 UTC

Frans,

Dank je.
Leon had het waarschijnlijk bij het rechte eind wat betreft de master slave setting.
Toen ik vorige week bij de betreffende kaart de CD16 verwijderde (om te kijken of het probleem daar lag) viel de jumper eruit. Deze maakte dus slecht kontakt. Echter een nieuwe jumper verbeterde de situatie niet. Ik heb gistermiddag de nieuwe kaart definitief het adres 0 gegeven en de jumper op master gezet. Alles werkt nu weer naar behoren, ik blijf de situatie monitoren. Mochten er weer problemen ontstaan dan zal ik alsnog de kaart opsturen.

Gr,

Koos