Het lukt me niet om de firmware van een OC32 te updaten.
Ik kan wel met oc32config de versie van de OC32 uitlezen. Transparant mode van de RM-U lijkt ook goed te werken.
Het gaat volgens mij fout tijdens de reset actie van de OC32.
Na het verwijderen van de reset jumper gaan beide ledjes branden, echter ook weer direct uit.
De bootloader blijft aangeven: Connecting to device. Maar dit lukt niet.
Als ik de bootloader weer afsluit en OC32config weer open dan ik gewoon de firmware versie (0.0.2.3) uitlezen.
Wat doe ik eventueel fout.
Mvrg,
Jaco Hagoort
Jaco,
Ik begrijp dat je een RM-U gebruikt.
Heb je die RM-U in bootloader-transparant mode staan? De 'gewone' transparant mode werkt namelijk niet bij een firmware-update.
Mvg,
Leon
Hallo Leon,
in denk dat dat het probleem is.
Ga het vanavond uitproberen of het wel lukt via het Dinamoconfig programma.
Mvrg,
Jaco.
Hallo Jaco,
je noemt het niet expliciet, maar ik neem aan dat je tijdens het gebruik van de bootloader de RM-U nog steeds (of weer) in de transparant mode hebt staan? Je lijkt alles goed te doen!
Groet
Frans
Hallo Frans,
ik weet niet hoe het precies zit, maar volgens mij heeft Leon deze topic naar het OC32 forum verplaatst.
Daar heb ik al antwoord gehad van Leon.
Mvrg,
Jaco Hagoort
Hallo Leon,
dit was inderdaad het probleem.
Ik had niet gezien dat er 2 verschillende transparant modi zijn.
Het werkte nu direct.
Bedankt,
Jaco.