← OM32, OC32 and LichtOrgel · Home

bidirectionele motor aansluiten aan OC32

bidirectionele motor aansluiten aan OC32

DirkH · 2015-10-22 08:32 UTC

Hallo, als ik het schema in de documentatie bekijk dan sluit je de motor aan op 2 opeenvolgende pinnen. Nu vroeg ik mij af welke spanning wordt er dan gebruik voor de aansturing van de motor en moet de power jumper dan geplaatst zijn ?
De OC32 wordt ook gebruikt voor andere aansturingen en aangezien die een hogere spanning nodig hebben is de power jumper verwijderd.

Re: bidirectionele motor aansluiten aan OC32

lvperlo · 2015-10-22 09:39 UTC

Hallo Dirk,

In dit geval wordt de Vp spanning gebruikt.
Er zit immers (ook) een source driver op en die kan zijn spanning alleen van de Vp krijgen.

Mvg,
Leon