← Dinamo · Home

Te korte pulsduur bij meerdere wisselmotoren schakelen (Koploper 8.7)

Te korte pulsduur bij meerdere wisselmotoren schakelen (Koploper 8.7)

dretsome · 2015-12-30 21:08 UTC

Hallo DinamoUsers,

Ben een herintreder Dinamo i.c.m. Koploper...

Ik heb een deel van de modelbaan uitgevoerd met wisselmotoren (tortoise) en deze werken individueel uitstekend, echter zodra er meer dan één wordt omgezet, dan is de puls van de eerste te kort, de tweede gaat wel volledig om.

Iedere wissel heeft dezelfde pulsduur (0,55 sec). Ik heb meerdere opties uitgeprobeerd in Koplper 8.7 zoals wisselbesturing / rustperiode in m/sec, nog zonder resultaat.

Is het een Koploper dingetje of ligt het aan Dinamo?

M.vr.gr.
Erik Mosterd

Re: Te korte pulsduur bij meerdere wisselmotoren schakelen (Koploper 8.7)

lvperlo · 2015-12-30 21:41 UTC

Erik,

Welkom terug.
Misschien even uitleggen hoe je je wisselmotoren aanstuurt... PM32, OC32, anders??

Mvg,
Leon

Re: Te korte pulsduur bij meerdere wisselmotoren schakelen (Koploper 8.7)

dretsome · 2015-12-30 21:53 UTC

Dag Leon,

De set-up van mijn systeem is alsvolgt:

1x RM-H
2x TM-H

De Switch instellingen (1..4) op de RM-H: off-off-on-off, dus magneet en motoren.

De wissels worden geschakeld via de gewone Dinamo-magneet-artikelen functie in Koploper.

Met vriendelijke groet,

Erik

Re: Te korte pulsduur bij meerdere wisselmotoren schakelen (Koploper 8.7)

lvperlo · 2015-12-30 23:42 UTC

O ja, RM-H. De hadden we ook nog.
In de RM-H is geen mogelijkheid de pulsduur te configureren. De pulsduur zal dus expliciet door Koploper moeten worden doorgegeven. Volgens de specificatie is de pulsduur maximaal 2,12s.
Probeer eens met DinamoUsersCC of dat ook echt gebeurt.

Mvg,
Leon

Re: Te korte pulsduur bij meerdere wisselmotoren schakelen (Koploper 8.7)

dretsome · 2015-12-31 11:38 UTC

De pulsduur wordt voor een individuele wissel goed gehandhaafd, het probleem treedt op zodra er twee wissels achter elkaar moeten worden geschakeld, lijkt wel of de eerste wordt onderbroken door de tweede puls.

Zal het ook even bij het Koploper forum neerleggen...

M.vr.gr.

Erik

Re: Te korte pulsduur bij meerdere wisselmotoren schakelen (Koploper 8.7)

dretsome · 2016-01-01 20:32 UTC

Vandaag even een oude versie van Koploper geinstalleerd, nu loopt alles zoals verwacht. Dus geen Dinamo euvel, ligt aan de versie van Koploper.