Leon,
ik wil in een systeem met RM-C (firmware RM-UB2 1.12) een OC32 configureren met OC32config 3.0.0.0. Als ik "Activate Transparant mode" klik, dan krijg ik de melding: "Your system does not support this function".
Groet
Frans
Frans,
Firmware RM-UB2? Je gebruikt geen DinamoConfig 1.21 ...
Met DinamoConfig 1.21 kun je de de RM-C in transparant mode zetten.
Voor OC32Config is een fix zodat die de RM-C ook herkent (bijlage). Die zal ik morgen online zetten.
Mvg,
Leon
Leon,
ik heb de versie 3010 gedownload en getest, maar hij wil niet starten. Althans, er is in taakbeheer een proces OC32config zichtbaar, maar de toepassing start niet. Heb het ook geprobeerd als administrator, zelfde effect.
Groet
Frans
Graag bovenstaande versie niet gebruiken, maar de versie uit de file galleries
Dit om verwarring met versienummers te vermijden.
Frans, hij start bij mij gewoon onder Windows 7, maar goed, dat zijn wel ontwikkel PC's met alle bibliotheken er op. Daar is echter helemaal niets aan veranderd, dus zou geen verschil mogen maken.
Hij start ook probleemloos onder windoos10 huiseditie, geen ontwikkelPC, dus niks anders dan een gemiddelde gebruiker zou moeten hebben.
Als hij bij jou niet start wil ik graag details weten, zoals welke windoos versie. Verder zou het dan fijn zijn ook van andere testers feedback te krijgen om te kunnen vaststellen of het exemplarisch is.
Mvg,
Leon
Leon,
ik heb Windows 7 Pro NL. Ik heb met 3001 hetzelfde effect (3 processen, geen toepassing). Zal het morgen op een andere machine testen.
Groet
Frans
Frans,
Zie bovenstaande update van het bericht.
Windows Pro 7 32 en 64 bit zijn bij mij geen enkel probleem.
Check oude en nieuwe versie graag. Er kan redelijkerwijs geen verschil zijn op dit punt.
Mvg,
Leon
Frans,
Is je probleem opgelost?
Mvg,
Leon
Leon,
we hadden/hebben even iets anders aan ons hoofd: Pauline's vader is vanmiddag overleden.
Groet
Frans
Ik kreeg vanochtend hetzelfde probleem als Frans. Gisteren tijdens de workshop PnP was het de eerste keer dat ik de RM-C in BL modus wilden zetten. Lukte niet, maar gelukkig had ik nog een OC32 demo opstelling via de RS485 benaderbaar.
Vanochtend de nieuwe OC Config geinstalleerd en daarmee kreeg ik de RM-C moeiteloos in BL Modus.
Groetjes
Martin,
Welk "zelfde probleem" had je?
Mvg,
Leon
De melding die Frans in zijn beginpost vermelde.
Met de 3001 versie van OCconfig is die melding weg