Loading...
 

General


De juiste OC32 kiezen in OC32config

Netherlands

Ik gebruik een RMC/2 met 2 channels.
Op elk channel zijn een aantal OC32 aangesloten.
Om die OC32 te configureren moet ik een module kiezen.
De modules in channel 1 kan ik gewoon selecteren m.b.v. het adres ingegeven door de dip-switches.

De OC32 kaarten die in channel 0 zijn aangesloten kan ik niet selecteren. Kan iemand me vertellen wat ik moet doen om dat goed te doen?
Voor mijn configuratie zie de bijlage.

Dank en groet,
Dick Rijneker

Netherlands

Ik moet mijn configuratie even beschrijven omdat ik niet weet hoe een jpg toegevoegd kan worden..

Wel te seleteren OC32: in channel 1 #1 en # 2
Niet te selecteren OC32 in channel 0 #16, # 19 en # 20

Dus welk module moet ik in OC32 config selecteren?


Netherlands

Dick,

In OC32Config (3.20)
Optie 1:
Selecteer "Use Dinamo Tunneling". Je kunt dan OC32 1..32 selecteren. 1-16 (DIP0..15) zitten op Channel1, 17-32 (DIP0..15) zitten op Channel 0.
Optie 2:
Gebruik Transparent Mode. Kies bij het in Transparent Mode zetten van je RM-C voor Channel 0 of Channel 1, afhankelijk welke OC32's je wilt benaderen. Dat in Transparent Mode zetten zul je dan met DinamoConfig moeten doen, anders kun je niet kiezen voor Channel0. Je benadert ze dan in beide gevallen op adres 1..16

Mvg,
Leon


Netherlands

Leon,
Dank voor je snelle reactie en uitleg. Beide opties uitgeprobeerd en, uiteraard, werkt het zoals beschreven.
Dank en groet,
Dick


 