Forum: Dinamo

Bloknummers TM-H / CD16

Netherlands

Hallo Allemaal,

Ik heb sinds kort mijn Dinamo systeem uitgebreid met 2x TM-H en CD16 combinaties. De eerste combinatie (master) heeft een blokbereik van 1 t/m 8. Mijn vraag is welk blokbereik hebben de 2e en 3e TM-H / CD16 (beide slave)?

Klopt het dat de 2e TM-H in DinamoUsersCC 145 - 160 als bezetmelders aangeeft ipv 129 - 144?

Groet

Alexander

Netherlands

Alexander,

de blokken zijn oplopend, dus de tweede TM is 9 t/m 16, de derde 17 t/m 24, etc. Bij de bezetmelders ligt het niet zo simpel. Omdat elke TM-H 128 bezetmelders kan inlezen, is dat ook de stap. De tweede TM/CD loopt dus zoals jij veronderstelt inderdaad van 129 t/m 256, de derde van 257 t/m 384, etc. De reden dat jij op de tweede TM-H de melders 145 t/m 160 krijgt ligt aan een verkeerd geplaatste jumper op de CD16. Zorg dat deze in alle gevallen (behalve als je meerdere CD16's op 1 TM-H aansluit) op de pinnen aan de kant van de flatcable zit. Alleen dan heb je de eerste 16 melders van de reeks van die TM/CD16.

Groet
Frans

Netherlands

Hallo Frans,

Weer bedankt voor hulp! Ik was van mening dat de jumpers bij elke CD16 moesten verschuiven.
Maar het werkt in iedergeval.

Groet

Alexander