Goedendag,
Bij het opstarten na een aantal weken van mijn systeem, bestaande uit Dinamo en iTrain met 7x TM44 en 4x OC32 doet TM44 nummer 6 het niet meer. Bij de status en check ms in Dinamo config mis ik 2.0 en 2.1.
Fysiek doet alleen TM44 nr 6 het niet. Ik ben al met de RJ45 kabels aan het wisselen geweest en ook heb ik alle stekkers van de blokken eruit gehaald, maar dit alles geeft geen verandering. Ook heb ik gewoon spanning op TM44 en alle adressen gecontroleerd voor het geval ik per ongeluk ergens tegenaan heb gestoten.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn ?
Met vriendelijke groet, Rob

Netherlands

Hallo Rob,
Het is mij niet duidelijk hoe jouw telling loopt en op welke TM44 jij "nummer 6" geplakt hebt.
Mvg, Leon

Netherlands

Hoi Leon,
Om met het goede nieuws te beginnen; alles doet het gelukkig weer !!
Maar ter info; in Dinamoconfig is 0.0 bij mij TM44-1; 0.1 = TM44-2; 1.0 = TM44-3; 1.1 = TM44-4 enz.
Bij het opstarten van het systeem was er bij TM44-6 alleen 1 korte reactie en daarna geen reactie meer van de leds, terwijl de leds van de rest van de prints normaal aan gingen.
Nadat ik weer alles had nagekeken; adressen, kabels en verdere aansluitingen, en ook wederom een herstart had gedaan bleek dat TM44-6 weer gewoon meedoet.
Geen idee wat het euvel geweest is, maar ik ben weer blij !!
Hartelijk dank voor jouw reactie,
mvg Rob


 