Goedendag,
Ik werk met Koploper (Roco Multimaus) en twee OC32's. De eerste oud model, de tweede een OC32/NG.
De situatie is als volgt:
1. Beide OC32's zijn parallel aangesloten op de U485. Daarom beide de terminator geactiveerd, evenals die op de u485.
2. De eerste (oude) OC32 bedient alle wissels. D.m.v. Servo's, dus weerstandsbankjes gemonteerd.
3. De tweede (OC32/NG) moet de seinen gaan bedienen.
Daarvoor heb ik de bijgeleverde Sincdrivers TBD62083 gemonteerd. Ik werk voorlopig met Nederlandse dwergseinen: de + van de drie ledjes aan de plus van de OC32/NG, de drie minnen aan pin 1, 2 en 3.
OC32Devices NL 20130305.def Gedownload, en geladen in de OC32/NG.
4. Omdat ik de tweede OC32/NG gebruik, heb ik op het tabblad GENERAL Bij DCC Basic addr 9 gegeven, wat output 33..64 oplevert.
5. Vervolgens deze driver naar pin 1=pin 33 geschreven.
Na alles naar de OC32/NG geschreven te hebben ook getest met de testknop: keurig Rood, groen, geel en knipperend geel op pin 33. Alles goed, denk je dan.

Helaas: als ik in Koploper de OC32 aanstuur denkt Koploper dat ik op pin 1 moet zijn. Als ik Pin 1 bedien wordt keurig het sein bediend. En ook wissel 1.... Pin 33 doet Koploper niets op.

Waar zit ik fout?!?!?!

P.S. Ik post dit bericht hier en ook op het Koploperforum, omdat ik niet weet waar ik de fout moet zoeken: In de OC32 of in Koploper

Netherlands

Heb je in koploper je tweede oc32 aangemaakt?

Onderhouden --> digitale onderdelen

Groeten,
Patrick

Ja, in koploper digitale onderdelen is een 2e OC32 aangemaakt.

Hoe weet jij dit zul je je afvragen? Ik ben een goede kennis van Ton, ik heb het zelf gezien biggrin

We zijn samen bezig geweest, 2 weten meer dan 1. Ik heb iets meer technische achtergrond kennis, (al zef ik het zelf), maar in de RS485 bus ben ik ook niet zo goed thuis. Ik begreep het plaatje uit handleiding versie 1.0 pag 25 ook niet helemaal, het leek mij sowieso beter om ze allemaal in een echte bus achter elkaar te zetten. Zoals in handleiding versie 1.41 pag 23.
Hoe je adresseert in koploper weet ik ook nog niet goed ( de seinen koppelt aan een OC32 adres of adressen).

Ik heb nu de u485, OC32-1 en OC32-2 in serie aangesloten. Bij U485 en OC32-2 de terminator geactiveerd, bij OC32-1 gedeactiveerd.
In OC32config kan ik zowel OC32-1 als OC32-2 lezen (oranje ledje brandt) en vanuit OC32config werkt het sein ook goed. Daar is nu dus alles OK, denk ik, behalve dat ik niet goed weet wat ik voor OC32-2 op het eerste tabblad moet invullen.
Ik voeg een schermafdruk bij

Ja, ik heb twee OC32's. In koploper > Baanontwerp > digitale onderdelen staan er twee. Maar het adres van de tweede staat op 16 en dat kan ik niet ophogen naar 33.
Netherlands

Bij Koploper, digitaal onderdeel OC32 Serial, vul je bij adres het module-nummer in. Als je daar "2" kiest verschijnt daaronder heel duidelijk: "Van nummer 129 tot en met 256". Ik weet oprecht niet hoeveel duidelijker Paul het had moeten maken.
OC32 Module 1 heeft OC32 adres 1..128
OC32 Module 2 heeft OC32 adres 129..256
Als je je eerste sein hebt aangesloten op Pin 1 van OC32 nummer 2 heeft dit sein in Koploper dus OC32 adres 129.

Met hartelijke groeten, Leon


Netherlands

Hallo Ton,

P.S. Ik post dit bericht hier en ook op het Koploperforum, omdat ik niet weet waar ik de fout moet zoeken: In de OC32 of in Koploper
Misschien ligt het wel aan geen van beide.

Je kunt meerdere modules niet "parallel" aansluiten in RS485. Het staat duidelijk uitgelegd in de handleidingen. RS485 is een bus met begin en einde. Als je dan vanaf je U485 wilt splitsen naar 2 OC32's is het feitelijk heel simpel: Beide OC32's zijn eindpunt van de bus, de U485 zit dan in het midden en deze hoort dan dus geen terminator te hebben. Uiteraard werkt het wel, omdat RS485 zó tolerant is voor fouten dat je het wel heel bont moet maken voordat het echt mis gaat.

Je hebt de OC32's aangesloten op RS485 en ik neem aan dat je ze vanuit Koploper dan ook via de RS485 (com) poort wilt besturen. Het instellen van een DCC adres heeft daarvoor geen enkel nut, dat werkt alleen als je de OC32's bestuurt via DCC. De twee OC32's moeten elk een verschillend module-adres hebben en zoals Patrick al aangaf moet je in Koploper dus ook 2 digitale onderdelen OC32 aanmaken. Elke OC32 heeft in Koploper 128 adressen. De module met adres 1 (Koploper-nummering) heeft dan adressen 1..128, de tweede heeft adressen 129..256.

Met hartelijke groeten, Leon


Dag allemaal,
met dank aan Leon: je laatste opmerking deed het 'm. Ik heb de boel aan de praat.
Inderdaad, de seinen aangesloten op OC32-2, deze in koploper aangemeld met adres 2, het eerste sein adres 129 gegeven: Bingo.
Ik kan weer verder, dank allen voor het meedenken.


 